(16-03-2025, 04:28 PM)julien55 a écrit :(05-03-2025, 06:37 PM)Lolo69 a écrit : Vous vous prenez beaucoup la tete pour pas grand chose.
En aci j utilise ce schema depuis de nombreux mois sans aucun soucis
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...68x436.png
L aci est constamment sous tension et la protection température conservée
Pour assurer la chauffe si pas assez de surplus la journée, une plage de forcage de 2 h depuis esp assure le complément sous le controle du thermostat interne CE
Merci pour les infos, j'ai utilisé ton schéma de câblage , j'ai un doute sur le neutre du gradateur, je le branche avec le neutre en sortie de carte ACI comme sur le schéma mais le routeur ne semble pas fonctionner j'ai toujours autant de réinjection. Ne faut il pas le brancher en entrée de la carte ? ( info trouvé sur le groupe facebook )
Effectivement il vaudrait mieux que le neutre soit toujours présent sur le gradateur et non pas à travers le contact du relais K1 comme montré dans le schéma de lolo69.
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc, 4 Batteries de 3 kWh
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc, 4 Batteries de 3 kWh
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.