Besoin de votre aide
#1
Bonjour à tous.
Je commence l’assemblage de mon routeur en conformité avec le schéma électrique proposé par André et visible ci-dessous.
Après une liaison sur le port USB de mon ordinateur j’ai installé la version 13.03, puis j’ai modifié l’adresse IP.
Sur le réseau de ma LiveBox, l’ESP 32 est bien relié au Wi-Fi 2 GHz.
Je réalise ensuite un montage à blanc des deux lampes, du triac RoboDyn 40A et du mesureur JSY-MK.
A la mise sous tension, rien ne se passe.
L’32 ESP n’est plus visibles sur ma box.
Après vérification de mes branchements et de nombreux essais, je me rends compte que pour retrouver la liaison Wifi, je dois déconnecter l’arrivée en 3,3 v du mesureur.
Le module JSY-MK est alimenté en 230 V (phase et neutre) et il est le seul raccordé au circuit puissance.
C’est dans cette situation que je sollicite votre expertise.
A vous lire.
Cordialement.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#2
Je ne sais pas si c'est lié, mais je me souviens m’être fait avoir a mes débuts.
Il faut mettre une charge sur le triac (ampoule ou autres) sinon cela bug.
j'avais aussi un problème sur le TX-RX du JSY-MK, de mémoire j'avais croisé GPO 26-27 (ne respectant pas le schéma et mon problème a été résolu)
Si cela peut vous aider...
F4AME - Patoutheone
8 panneaux Recom Sillia Panther 375 Wc Full Black soit 3 KWc
Onduleur Huawei 3KTL-L1 mono et compteur DDSU666-H
Routeur F1ATB + 2 Afficheurs - Home Assistant


Répondre
#3
(05-03-2025, 10:37 AM)f4ame a écrit : Je ne sais pas si c'est lié, mais je me souviens m’être fait avoir a mes débuts.
Il faut mettre une charge sur le triac (ampoule ou autres) sinon cela bug.
j'avais aussi un problème sur le TX-RX du JSY-MK, de mémoire j'avais croisé GPO 26-27 (ne respectant pas le schéma et mon problème a été résolu)
Si cela peut vous aider...

Merci pour votre reactivité.
Helas mon probleme reste le meme.
Dans l'espoir du partage d'autre experience.
Répondre
#4
Bonjour,
j'ai du mal à comprendre ou tu en est ..
As tu fait la procédure complète ?
As tu accès à la page de paramètres de ton routeur à l'adrese Ip dédiée ?
Que disent les deux leds ?
Si c'est le cas , merci de partager en PJ ta page paramètres , ca devrait aider ..
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.02 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#5
(05-03-2025, 11:12 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
j'ai du mal à comprendre ou tu en est ..
As tu fait la procédure complète ?
As tu accès à la page de paramètres de ton routeur à l'adrese Ip dédiée ?
Que disent les deux leds ?
Si c'est le cas , merci de partager en PJ ta page paramètres , ca devrait aider ..
Bonjour et merci.
Si je connecte mon montage à blanc avec le 3.3 V deconnecté sur le controleur JSY-MK :
J'ai la led verte et jaune qui clignote puis ensuite la jaune seul clignote toute les 2 secondes environ.
Ma box vois l'esp 32.
J'ai l'acces par mon navigateur.
Je vois les parametre comme ci dessous.
Si je branche le 3.3 v sur le JSY-MK je n'ai plus d'acces reseau.


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#6
On dirait que le fait de brancher le 3.3 sur le JSY-MK fait planter l'ESP. avez vous une photo de votre ESP avec les branchements vers le JSY-MK visible ?
Répondre
#7
(05-03-2025, 11:47 AM)Mike a écrit : On dirait que le fait de brancher le 3.3 sur le JSY-MK fait planter l'ESP. avez vous une photo de votre ESP avec les branchements vers le JSY-MK visible ?

Ok pas de probleme


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#8
Le fil bleu en bas à gauche sur l'ESP ne semble pas branché sur le GND, il y a une erreur de sérigraphie sur certaines cartes : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...184223.png
Essayer de brancher ce fil sur le pin un peu plus haut estampillé GND pour voir si cela aide.
Répondre
#9
(05-03-2025, 12:14 PM)Mike a écrit : Le fil bleu en bas à gauche sur l'ESP ne semble pas branché sur le GND, il y a une erreur de sérigraphie sur certaines cartes : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...184223.png
Essayer de brancher ce fil sur le pin un peu plus haut estampillé GND pour voir si cela aide.
Merci Mike ca marche.
Bonne journée
Répondre
#10
(05-03-2025, 11:42 AM)ROGGER a écrit :
(05-03-2025, 11:12 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
j'ai du mal à comprendre ou tu en est ..
As tu fait la procédure complète ?
As tu accès à la page de paramètres de ton routeur à l'adrese Ip dédiée ?
Que disent les deux leds ?
Si c'est le cas , merci de partager en PJ ta page paramètres , ca devrait aider ..
Bonjour et merci.
Si je connecte mon montage à blanc avec le 3.3 V deconnecté sur le controleur JSY-MK :
J'ai la led verte et jaune qui clignote puis ensuite la jaune seul clignote toute les 2 secondes environ.
Ma box vois l'esp 32.
J'ai l'acces par mon navigateur.
Je vois les parametre comme ci dessous.
Si je branche le 3.3 v sur le JSY-MK je n'ai plus d'acces reseau.

Bonjour,
Si ça peux en aider d'autre, (ça ne semble pas être le même problème)
il y a aussi un soucis avec les IP passerelles et DNS qui doivent coller avec ceux de la BOX, pas 0.0.0.0 comme sur les photos présentées
Merci André Smile ,
Routeur V14.02 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre