Note de ce sujet :
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
réglages Triac
#1
Bonjour,

Pouvez vous m'aider pour le réglage du routeur, j'ai un triac mais mes courbes ne sont pas très lisses !!
Sur quels paramètres puis-je jouer ? 

merci


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#2
Bonjour,
Avez vous essayé le mode découpe sinus ?
Sinon, en multisinus vous pouvez essayer de baisser la réactivité.
Répondre
#3
reactivité 20, seuil -10
Répondre
#4
Si vous avez un triac, passer en mode « decoupe de sinus » , normalement ca devrait reguler bien mieux ( en baissant légèrement la réactivité (15) , si vous ne constatez pas trop de vibrations ,dans les résistances vous pourrez laisser comme ca sinon repasser à mode multi sinus mais réactivité autour de 7 voir moins
Par contre quel est votre mode de mesure , je suis etonné de voir la puissance apparente a zero permanent
Répondre
#5
Pourquoi chez julien55, la puissance apparente indiquée est nulle ?
Config : ESP Routeur UxI V13.02 avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE (2200W), ESP "esclave" avec relais pour chambre avec sonde T°, ESP afficheur à distance.
Sécurité température CE : ATR144 avec sonde couple K - Régulation température par le routeur : DS18B20
Répondre
#6
Pour la puissance apparente à zéro, je ne sais pas si c'est le cas ici mais cela a déjà été reporté avec un Shelly n'ayant pas le dernier firmware.
Répondre
#7
Oui bien vu Mike j ai eu le cas avec mon Shelly. Premiere chose à faire est de lui faire une mise à jour. ( meme si ca ne change pas grand chose à la regulation ;-) )
Répondre
#8
Vous êtes très fort !! effectivement c'est un Shelly EM je vais regarder pour mettre à jour et attendre le soleil pour essayer les différents réglages.
Merci à vous
Répondre
#9
c'est beaucoup mieux, merci.
réglages : réactivité 20 seuil -10, mise à jour Shelly
par contre la découpe de sinus ne se lance pas, j'essayerai plus tard avec plus de soleil ...


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#10
Faites attention à l'échelle, la courbe paraît plus droite mais c'est selon moi plus dû à l'échelle que les réglages. (4000 W par graduation pour la dernière courbe contre 400 pour la courbe initiale).
Répondre


Atteindre :