Deux cumulus
#1
Bonjours

j’ai découvert votre site  ,quel travail  , il est complet
Je suis en train de faire mon routeur solaire,et j’aimerai mettre deux gradateurs
Robotdyn 40a (deux cumulus) sur deux  esp32 en wi-fi est ce que c’est fonctionnel
Une autre  question  
j’ai crue comprendre que le module JSY-MK-19 comprend une deuxièmement sonde fixe sur le module , et que en fait il n’ est pas obligatoire  de sans servir pour le bon fonctionnement du routeur??
Encore merci pour tout ces partage
Répondre

#2
(06-06-2024, 04:25 PM)plan a écrit : Bonjours

j’ai découvert votre site  ,quel travail  , il est complet
Je suis en train de faire mon routeur solaire,et j’aimerai mettre deux gradateurs
Robotdyn 40a (deux cumulus) sur deux  esp32 en wi-fi est ce que c’est fonctionnel
Une autre  question  
j’ai crue comprendre que le module JSY-MK-19 comprend une deuxièmement sonde fixe sur le module , et que en fait il n’ est pas obligatoire  de sans servir pour le bon fonctionnement du routeur??
Encore merci pour tout ces partage
Bonjour 
Oui c'est possible de mettre 2 esp32 en wifi et déclarer en maitre, principal celui qui fait la mesure avec le module jsy MK.
La deuxième tore sur la carte est purement pour information, pour affichage.
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en 12.06 modifié
 PV 1kw izypower 
Répondre