Bonjour à tous,
J'ai récemment démarrer le routeur d'André avec une config de base ; capteur JSY-MK-194T déportée et actionneur SSR en multi-sinus (ballon 3kw).
Le fonctionnement est bon, mais en phase de routage, la découpe du SSR en multi-sinus (ou train de sinus, même problème) pollue, notamment les circuits lumière (ampoule basse conso et LED).
N'ayant pas d'oscillo sous la main, j'ignore si le SSR gère en interne le déclenchement au passage à 0 ou pas.
Une gestion par triac serait-elle moins génératrice d'harmoniques ? Le signal Zc est-il également géré dans le cas du train de sinus ?
Merci de retours !
Christophe
Messages : 180
Sujets : 4
Inscription : Jul 2024
Réputation :
19
Avec un triac, le Zc est effectivement utilisé pour démarrer l'activation des périodes en mode multi ou train de sinus.
Les SSR sont en général synchrones avec le Zc interne; il devrait y avoir peu/pas d'harmoniques.
Messages : 974
Sujets : 6
Inscription : Sep 2024
Réputation :
-62
voir effectivement si tu as bien un SSR avec ZC , dans de rare cas tu peux pas avoir un SSR dit "Random" ,
Le mode ZC n elimine pas les harmoniques mais les réduits , quand tes ampoules clignotent, c est que tu as probablements une petite fuite à la terre. J ai eu le meme soucis et comme je n'ai pas reussi à trouver cette fuite, pour eviter les scintillements , sur les circuits lumières j ai laissé une "petite" ampoule à incandescence, du coup les leds ne scintillent plus
Messages : 121
Sujets : 4
Inscription : Nov 2024
Réputation :
16
Christof19, j'ai également un CE 3000W + routeur en multisinus et je note comme toi des variations de lumière (flickering).
Ça semble moins prononcé avec une charge plus faible et je me demandais si dissocier les 3 résistances pourrait apporter un plus ? Un SSR sur 1 et des relais on/off sur les 2 autres.
Quand le SSR est à 100% d'ouverture, on ouvre le relais1 ou relais2 si relais1 est déjà ouvert. Et comme la charge est plus faible, on peut monter la réactivité.
Idée à tester ou complètement inutile ?
Messages : 39
Sujets : 3
Inscription : Nov 2024
Réputation :
0
Bonjour,
je vais peut être encore dire une bêtise mais pourquoi ne pas mettre de filtre harmonique passif
6800W pV
un triac sur résistance cumulus eau sanitaire
2 relais SSR sur 2 résistances pour cumulus chauffage
et 1 relais SSR sur radiateur en on/off
4 DS18b20 plus 4 thermistances
2 JSY-MK-194 soit 4 ampèremètre
8 relais sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....
Messages : 121
Sujets : 4
Inscription : Nov 2024
Réputation :
16
Le problème des harmoniques se pose avec la découpe de phase, voir le site d’André pour les explications / démonstrations.
Messages : 974
Sujets : 6
Inscription : Sep 2024
Réputation :
-62
Si vous utilisez l excellent simulateur d André vous constaterez que les harmoniques sont importantes à faibles pourcentage du triac et de moins en moins important quand vous approchez du 100%
( pour ceux qui voient leurs ampoules scintiller vous devriez constater qu en forçant à 100 % les scintillements disparaitrons)
Donc en utilisant une résistance sur 3 pendant le routage le routeur va travailler plus pres des 100% donc reduction des harmoniques.
On pourrait dire n effet imaginer mettre en service 1 ,2 ou 3 resistances avec des SSR en fonction de la puissance à router… une belle usine à gaz quand meme
Les filtres passifs pourquoi pas sauf que c est lourd , encombrant et cher….
Les filtres actifs , moins encombrants mais très cher et moins fiable …
Pas de solution ? => mettre le triac / routeur au plus pres du CE . Attenuer le scintillement des lampes leds en mettant si possible une ampoule incandescente en debut ligne pour « consommer » un peu de courant . Passer en multi sinus beaucoup plus sages.