bonsoir
j'utilise l'entrée UxIx2 avec la configuration
RX gipo 26 et TX gpio 27
je ne reçois aucune valeur, même pas la tension...
j'ai inversé Tx et Rx sans succès
j'ai une sonde DS18B20 sur gpio13 qui fonctionne bien...
est-ce que je configure bien tout ?
merci pour vos réponses
P
Messages : 50
Sujets : 3
Inscription : Nov 2024
Bonjour,
les led de ta carte jsy fonctionne tel
as tu bien coché dans paramètre
Port série RX=gpio 26, TX=gpio 27
et sans Source des mesures de puissance uxix2
6800W pV
un triac sur résistance cumulus eau sanitaire
2 relais SSR sur 2 résistances pour cumulus chauffage
et 1 relais SSR sur radiateur en on/off
4 DS18b20 plus 4 thermistances
2 JSY-MK-194 soit 4 ampèremètre
8 relais sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....
Messages : 9
Sujets : 3
Inscription : Mar 2025
29-03-2025, 08:46 PM
(Modification du message : 29-03-2025, 08:53 PM par defaliz.)
(29-03-2025, 07:58 PM)defaliz a écrit : bonsoir
j'utilise l'entrée UxIx2 avec la configuration
RX gipo 26 et TX gpio 27
je ne reçois aucune valeur, même pas la tension...
j'ai inversé Tx et Rx sans succès
j'ai une sonde DS18B20 sur gpio13 qui fonctionne bien...
est-ce que je configure bien tout ?
merci pour vos réponses
P
Merci pour la réponse,
j'ai posté (2 fois une copie écran)
j'ai pas encore les diodes.. mais je devrais au moins avoir la tension, 230v ?
la sonde fonctionne avec un bout de code sur la même carte...
j'ai aussi essayé différent gpio... sans succès
j'ai la version 14.20
(29-03-2025, 08:46 PM)defaliz a écrit : (29-03-2025, 07:58 PM)defaliz a écrit : bonsoir
j'utilise l'entrée UxIx2 avec la configuration
RX gipo 26 et TX gpio 27
je ne reçois aucune valeur, même pas la tension...
j'ai inversé Tx et Rx sans succès
j'ai une sonde DS18B20 sur gpio13 qui fonctionne bien...
est-ce que je configure bien tout ?
merci pour vos réponses
P
Merci pour la réponse,
j'ai posté (2 fois une copie écran)
la diode du JSY est fixe en rouge
je devrais au moins avoir la tension, 230v ?
la sonde fonctionne avec un bout de code sur la même carte...
j'ai aussi essayé différent gpio... sans succès
j'ai la version 14.20
Messages : 62
Sujets : 2
Inscription : Nov 2024
Bonjour,
avez-vous branché la carte JSY à la référence phase et neutre 230V

+ Michel
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR
Routeur F1 ATB v 15.12, - 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1, - 1 relais SSR en mode demi sinus sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW
et - 1 Esp32 Ecran.
Merci André
Messages : 9
Sujets : 3
Inscription : Mar 2025
Bonjour Michel,
Oui le 230v est bien branché
Avec les mêmes composants et un bout de code j'arrive a faire un wattmètre .
J'ai l'impression que c'est un pb de conf, mais je vois pas où ...
Peut on debugger avec la console, l'esp branché sur le port USB ?
Messages : 80
Sujets : 5
Inscription : Jul 2024
(30-03-2025, 10:51 AM)defaliz a écrit : Bonjour Michel,
Oui le 230v est bien branché
Avec les mêmes composants et un bout de code j'arrive a faire un wattmètre .
J'ai l'impression que c'est un pb de conf, mais je vois pas où ...
Peut on debugger avec la console, l'esp branché sur le port USB ?
Bonjour,
Avec votre "bout de code" qui marche bien, quelle vitesse du port série avez-vous programmé ?
La vitesse utilisée par le logiciel d'André est de 4800 :
(MySerial.begin(4800, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2); //PORT DE CONNEXION AVEC LE CAPTEUR JSY-MK-194)
Certains JSY-MK-194 ne sont pas programmés en 4800 par défaut !
Cdlt F6AAM
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc, 4 Batteries de 3 kWh
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
Messages : 9
Sujets : 3
Inscription : Mar 2025
Effectivement la vitesse du port est une piste !
dans ce post il y a des pistes..
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-161.html
je suis sous ubuntu, quel logiciel utiliser pour changer la vitesse de MK 194 T ?
Messages : 80
Sujets : 5
Inscription : Jul 2024
(30-03-2025, 12:43 PM)defaliz a écrit : Effectivement la vitesse du port est une piste !
dans ce post il y a des pistes..
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-161.html
je suis sous ubuntu, quel logiciel utiliser pour changer la vitesse de MK 194 T ?
Dans la mesure où c'est bien un problème de vitesse, vous avez 2 façons de voir les choses.
1- Vous programmez la bonne vitesse en essayant 9600 ou 19200 ou 38400 au lieu de 4800 dans la ligne 8 du fichier Source_UxIx2.ino :
ligne 8 :MySerial.begin(
4800, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2); //PORT DE CONNEXION AVEC LE CAPTEUR JSY-MK-194
Puis vous recompilez et téléchargez avec l'IDE Arduino.
2- Où alors vous ne touchez pas au programme d'André, mais vous devez alors changer la vitesse du module JSY-MK-194.
Pour cela il vous faut utiliser un convertisseur USB/TTL et le programme gratuit JSY-MK-194T.exe sous Windows.
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc, 4 Batteries de 3 kWh
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
Messages : 9
Sujets : 3
Inscription : Mar 2025
30-03-2025, 01:31 PM
Merci beaucoup
je vais d'abord essayer de changer la vitesse avec le logiciel...
merci encore et bon dimanche,
je reviens vers vous pour les résultats...
Messages : 9
Sujets : 3
Inscription : Mar 2025
bonjour
je reviens vers vous
j'ai résolu le problème de vitesse en utilisant le script python serial_test.py
du site
https://github.com/benoit-cty/solar-router
avec ce script on détecte la vitesse du MK 194T et on peut la changer...
maintenant je récupère bien les valeurs de tension et puissance...