Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pas de lecture du linky
#11
Aucun risque pour l esp , sur ce type d erreur
Répondre
#12
Bonjour, malheureusement ce n'est pas mieux. J'ai commandé une sonde ux1x2 pour remplacer la lecture par le linky j'espère que ça sera mieux
Répondre
#13
Bonjour,

  pouvez vous poster :

  une photo du montage modifié, du branchement sur le Linky (I1, I2 et A vide) avec l'afficheur confirmant le mode TIC standard
  
  quelques captures d'écran de l'interface web (page d'accueil, données brute inclus le pavé Messages, page Paramètres en mode expert, la page action si vous avez configurer quelques chose)
Merci André Smile ,
Routeur V14.21 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre
#14
Voici les photos

Voici la suite

La dernière


Pièces jointes Miniature(s)
                       
               
Répondre
#15
Basiquement le fusible dans le linky n a pas été grillé ?
Sur tes schemas il y a quelques fils qui ne servent à rien mais pour l instant ce n’est pas ton probleme pour la mesure linky, on verra pour nettoyer ton branchement SSR après en sachant qu utiliser le fil vert/jaune pour du ground c est pas ce qui se fait de mieux surtout qu ils n apportent rien à ton montage : cote ssr l entree - sur une des pin GND et le + de l entree sur la GPIO est suffisante. Et relier les gnd de l esp entre eux n est pas utile parce que par definition c est deja fait…

Pour en revenir à la mesure. Si tu mets la GPIO 26 sur GND as tu toujours des valeurs «étranges » dans la page données brutes?
Avec un voltmetre ( Vac) as tu une tension aux bornes du linky entre l1 - i2 mais aussi entre A et I1 ? Aux bornes entree optocoupleur et enfin aux bornes sorties opto ?
Répondre
#16
Je viens de nettoyer le ciruit, dit moi si c'est bon comme cela. J'avais compris sur le schéma qu'il fallait brancher le gnd à la terre.
Pour les mesures
i1-i2: 0,4v alternatif
i1-A: 0v
i2-A: 0,4 v
Entrée opto: 0,4v
Sortie opto : 1v

Pour le linky, je ne sais pas où se trouve le fusible


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#17
Bonjour,

Le fusible est en protection du contact sec C1 C2, le bornier teleinfo n'a pas de fusible (on peut mettre en court circuit A I1 I2 , c'est pas critique ... mais on aura pas de signal) => grillé ou pas, ça n'a pas d'impact sur la teleinfo / pour l'info, c'est juste où c'est inscrit 4A a gauche des bornes C1 C2)) 

peut être un effet avec les couleurs rendu sur les photos :

pouvez vous confirmer que le fil bleu cyan sur la borne I2 du compteur et bien le même fil (qui semble bleu fonçé) que celui sur la résistance 1,2k coté opto ?


incluant un raccord intermédiaire ? (coté compteur c'est couleur ivoire / coté opto ça semble gris)  [photo ?]

quelle longueur de câble entre le compteur et le montage opto ?

avec du câble télécom non torsadé qui longe du câble de puissance ?

Si possible de faire un essai avec du câble torsadé volant [câble réseau cat 6 avec écran ] (que l'on peut voir d'un bout a l'autre) entre I1 I2 et l'opto (utilisant les fils de la même torsade)


Pièces jointes Miniature(s)
           
Merci André Smile ,
Routeur V14.21 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre
#18
Bien que je n ai jamais mesurer , mais il me semble que entre A et 2 en alternatif tu devrais etre autour des 6Vac . ( Si quelqu'un peut mesurer avant mon retour maison sous la pluie)....si tu as zero il y a une petite chance que ce soit le fusible du linky qui soit grillé. mais finalement j y crois moyen car en theorie ce fusible protege le contact J/N et comme je vois que tu utilises ce contact, tu t en serais apercçu sur la marche jour/nuit de ton contacteur
Le fusible ca depend des modèle du linky , mais sur le tien il est ici
   
Répondre
#19
Oui c'est bien le même fil, le bleu clair et le foncé, c'est parce que je l'ai débranché de mon gestionnaire d'énergie, le bleu foncé au départ du linky étant cassé. Je les ai assemblé avec un wago. Distance 5 m entre le linky et le boîtier.
Effectivement mon contrat hc/hp fonctionne correctement mais je regarderai quand même ce soir en rentrant. J'essaierai également en volant comme tu conseilles.
Juste au cas où tu n'es pas vu sur un des messages précédent, depuis qu'ils m'ont passé en standard mon gestionnaire d'énergie ne marche plus, il me dit qu'il n'y a pas de signal du linky.
Je l'ai déjà signalé plusieurs fois mais ils me disent que tout est normal mais j'ai quand même qq doutes, la coïncidence est étrange
Répondre
#20
(15-04-2025, 12:22 AM)Fabrice56 a écrit : Voici les photos

Voici la suite

La dernière

Bonjour Fabrice
J'ai eu quelques problèmes de comm avec Linky. Dans mon cas la liaison était très courte env. 1m avec des fils sans blindage.
En mesurant au scope le signal après l'opto-coupleur  j'ai constaté des problèmes sur le niveau des signaux.
J'ai donc changé la valeur de R2 (rappel au 3,3V) en la passant de 10K à 5K pour avoir un signal fort et une meilleure communication.
Tu peux faire l'essai en mettant 2 résistances de 10K en parallèle si tu n'as pas une de 4,7K