Bonjour, tout d'abord, un grand merci à André pour tout son travail, car grâce à lui et mes piêtres connaissances , mon routeur fonctionne parfaitement...
Voilà, mon ballon ECS (mixte) a sa résistance au milieu, ce qui fait que la charge est partielle.
J'ai donc ajouté un circulateur de brassage, ce qui permet de chauffer la totalité et mieux récupérer.
Mais je ne sais pas comment piloter ce ciculateur, relais?? triac??
(D'ailleur peut-on piloter un triac avec une sortie 3.3v ??)
et puis par exemple je souhaiterais le démarer à partir d'une T° (ex:50°C réglable) et pendant une temps (15min réglable)...
Pouvez-vous m'aider et un schéma est souvent plus explicite....
D'avance merci.
Messages : 264
Sujets : 5
Inscription : Jul 2024
Réputation :
31
Le plus simple est effectivement d'utiliser un SSR en ON/OFF; il se pilote par du 3v3.
On peut déclencher une action ON pour un temps minimum de 15minute.
S'il faut ne faire qu'une action par jour, on peut résoudre le problème en créant une action virtuelle qui permettra de mémoriser le premier brassage.
Messages : 15
Sujets : 1
Inscription : May 2025
Réputation :
0
Merci pour votre réponse. Effectivement un ssr est plus simple. Mais peut-on piloter un triac avec un 3.3v ? C'est pour étoffer mes compétences... ?
Messages : 264
Sujets : 5
Inscription : Jul 2024
Réputation :
31
Pour piloter un triac, il faut une petite partie d'électronique (dont un optocoupleur). Donc oui, c'est possible de piloter un triac avec du 3v3, mais pas directement.
C'est typiquement ce qu'il y a sur une carte dimmer ou dans un SSR (il utilise aussi un triac).
Messages : 388
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Réputation :
8
salut
est ce le relais ou le circulateur qui pertube ?
as tu essayer de brancher autre chose sur le relais, que le circulateur ?
Messages : 294
Sujets : 0
Inscription : Sep 2024
Réputation :
51
01-07-2025, 06:48 AM
(Modification du message : 01-07-2025, 06:54 AM par Lolo69.)
Je doute beaucoup que la perturbation soit d ordre electromagnétique ( parasites) suffisamment puissante pour couper le wifi …
Au pire du pire le wifi pourrait etre perturbé 1/2 secondes et la comm repartirait.
Non, je pense plutôt soit à une alimentation 5Vdc faiblarde , le courant d appel peut faire soit un « mauvais cablage » Comment as tu raccordé le relais ?
C est contre intuitif mais sur ce type de relais Il ne faut pas mettre le VCC sur le +5.5 mais sur le +3,3 de l esp
Messages : 15
Sujets : 1
Inscription : May 2025
Réputation :
0
L'alim est bien sur le 3.3v, et j'ai essayé une alim un peu plus puissante. Je peux essayer une autre alim mais je ne comprends pas vraiment.
Messages : 294
Sujets : 0
Inscription : Sep 2024
Réputation :
51
01-07-2025, 07:20 AM
(Modification du message : 01-07-2025, 07:24 AM par Lolo69.)
Ok . Surprenant en effet….
Et si au lieu de commander ton relais avec la gpio si tu le fais à la main en connectant l entree au 3.3 plusieurs fous rapidement as tu toujours plantage de l ESP ? Ca sert à verifier que le champs magnifique ne fige pas le processeur de l esp
J ai le meme type de relais pour commander contacteur de piscine le tout dans un espace très reduit avec un signal wifi tres faible et je n ai aucun soucis depuis plusieurs mois…/
As tu un oscilloscope ? Ou à minima un multimetre qui enregistre le mini maxi ?
C est peut etre la diode de roue libre du relais qui est grillée…