Bonjour
je route en multisinus sur un SSR1 qui alimente un CE de 1200W, ça fonctionne parfaitement.
Des que je depasse 1200W de surplus je souhaiterai router mes resistances de SPA en utilisant un deuxieme SSR2
J'ai donc configurer un second SSR2 avec un seuil Pw à 1200W et mon etat action SSR2 passe à 100% alors qu'il fait nuit.
J'au du rater quelques chose.
merci de votre aide
Messages : 164
Sujets : 0
Inscription : Sep 2024
Réputation :
48
Aujourd’hui, 12:18 AM
(Modification du message : Il y a 7 heures par Lolo69.)
-1200
2 SSR sur le meme routeur ou 2 routeur différents ?
Mais ca ne fonctionnera pas non plus car ton premier SSR1 va consommer le surplus donc le spa ne chauffera que si tes panneaux produisent plus de 2400 w
Il faudrait donc plutot un seuil à -100
Hypothèses
Surplus 500 les 500w partirons dans ssr1 0 dans ssr2
Surplus 1210 w , 1200 dans SSR1 0 dans ssr 2 et 10 chez edf
Surplus 1301 . 1200 dans ssr1, 1 dans ssr2 et 100 chez edf
Surplus 1500: 1200 dans ssr1 , 400 dans ssr2 et 100 chez edf
Tu pourrais mettre seuil ssr2 à -20 mais comme la regulation n est pas parfaite ( surtout en multisinus) tu risquerais de consommer de l edf malgres un surplus de prod.
A toi de voir si tu es pret à payer qq watt à EDF pu inversement leur en donner qq uns
Messages : 138
Sujets : 20
Inscription : Nov 2024
Réputation :
0
Merci à toi lolo69
J'ai actuelement 2700 W de production, mon chauffe eau est à 100% via SSR1, il me reste 600W de surplus et mon SSR2 est toujours à 100%
J'ai reglé son seuil à -20 en suivant tes conseils
je ne comprends pas
Messages : 164
Sujets : 0
Inscription : Sep 2024
Réputation :
48
Il te reste 600w donc si tu mets un seuil à 1200 sur le ssr2 tu n injecteras pas.
Le -20 c est pas la consigne de ce que tu envoies mais de ce qu il reste
Si tu as encore 600 w ssr2 à 100% c est que SSR2 à un probleme de cablage sur la puissance
Messages : 138
Sujets : 20
Inscription : Nov 2024
Réputation :
0
cablage verifié puisque quand j'envoie le 3.3V direct sur le GPIO SPA ça fonctionne
C'est pas clair
avec mon routeur analogique je determinais des seuils
de 0 à 1200W routage de 0 à 100% sur SSR1
de 1200W à 2400W 0 à 100% sur SSR2 et SSR1 également à 100%
désolé mais je ne pige pas ce fonctionnement
Messages : 138
Sujets : 20
Inscription : Nov 2024
Réputation :
0
Non ca ne fonctionne pas comme je le voudrais
je me répéte ne m'ayant peut être pas bien expliqué
j'ai un CE de 1200W commandé par un SSR1 sur GPIO4. le routage se fait parfaitement bien, quand j'arrive à 1200W de surplus mon SSR1 est à 100% , normal.
Quand je dépasse les 1200W de suprplus, c'est perdu, je voudrais continuer à alimenter mon CE à 100% est l'energié exedentaire superieur à 1200W je voudrais router sur les resitances de mon SPA qui font 1200W avec un SSR2 sur GPIO5
Désolé mais j'ai beau suivre la procedure de lolo ça ne fonctionne pas, je vois les SSR avec des pourcentage qui varient d'un pourcentage à l'autre
Pour faire simple, avec un surplus de 1800W ( 1200 + 600) je devrais voir
SSR1 à 100% (1200W)
SSR2 à 50% (les 600 W qui restent)
j'ai beau modifier les seuils sur SSR2 rien ni fait
Messages : 262
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Réputation :
5
quelle est ton systeme de mesure ?
et je repose ma question:
ou est branché le SSR2: sur la résistance du spa ou sur la prise du spa ?
Messages : 138
Sujets : 20
Inscription : Nov 2024
Réputation :
0
SSR2 commande directement les resitances du SPA. Système de mesure fonctionne parfaitement bien puisque routage nickel avec un SSR, UXI 2.
Ma question est simple, que dois-je mettre comme valeur dans Pw SSR1 et SSR2 dans ce cas de figure.
Messages : 298
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
Réputation :
21
Bonjour,
Plutôt que de jouer avec les seuils avez-vous essayé de démarrer le routage sur ssr2 des que ssr1 est ouvert à 100% avec une règle sur l'action de ssr2 du style :
Passage de off à on si ssr1 >= 100%
Passage de on à off si ssr1 <= 99%
Pour info ce genre d'action ne se déclenche pas instantanément mais au bout d'environ une minute.
Je pense que ça répondrait à votre besoin.