Je remarque sur la courbe bleue que le signal haut est entre 1,5 et 2V, ce n'est pas suffisant, tu devrais trouver 3V au minimum.
Assure toi de la qualité de tes alimentations au scope.
Ensuite que veut dire "une borne de recharge" qui affiche les bonnes données ?
Si une charge est en parallèle sur le signal de la TIC, il est clair que le résultat en sera pénalisé.
Messages : 6
Sujets : 0
Inscription : Sep 2025
Messages : 453
Sujets : 15
Inscription : Feb 2025
Tout semble bon, signal + configuration.
Le message "attente Linky" est ce qu'il y a de remarquable et d'anormal.
On a du mal à vérifier ton câblage, tu devrais reprendre chaque fil et voir si tout correspond (y compris les masses) au schéma proposé par André. Vérifier au scope sur la broche Gpio 26 de la carte que le signal est bien présent
Vérifie sur son LCD que ton Linky est bien en mode "Standard" et non en mode "Historique"
Messages : 188
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
(24-09-2025, 02:13 PM)Jacques13 a écrit : Tout semble bon, signal + configuration.
Le message "attente Linky" est ce qu'il y a de remarquable et d'anormal.
On a du mal à vérifier ton câblage, tu devrais reprendre chaque fil et voir si tout correspond (y compris les masses) au schéma proposé par André. Vérifier au scope sur la broche Gpio 26 de la carte que le signal est bien présent
Vérifie sur son LCD que ton Linky est bien en mode "Standard" et non en mode "Historique"
Bonjour,
1 bit sur une durée de ~800µs ça donne quelques chose comme 1200 baud [1/0.0008] (soit mode historique ...)
Merci André

,
Routeur V16.00b (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Messages : 6
Sujets : 0
Inscription : Sep 2025
Effectivement je viens d'aller voir je suis bien en mode historique... J'aurai dû aller voir avant.
Je pensais que ma borne de recharge avait besoin aussi du mode standard mais non elle est compatible pour les 2 modes.
Je viens de faire la demande de changement.
Merci
Messages : 625
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Attention, si tu as des délesteurs ou un module jour nuit electronique dans ton tableau, ils peuvent ne plus fonctionner (c'est mon cas, j'ai de revenir en historique).
Messages : 453
Sujets : 15
Inscription : Feb 2025
24-09-2025, 04:31 PM
(24-09-2025, 02:26 PM)michy a écrit : (24-09-2025, 02:13 PM)Jacques13 a écrit : Tout semble bon, signal + configuration.
Le message "attente Linky" est ce qu'il y a de remarquable et d'anormal.
On a du mal à vérifier ton câblage, tu devrais reprendre chaque fil et voir si tout correspond (y compris les masses) au schéma proposé par André. Vérifier au scope sur la broche Gpio 26 de la carte que le signal est bien présent
Vérifie sur son LCD que ton Linky est bien en mode "Standard" et non en mode "Historique"
Bonjour,
1 bit sur une durée de ~800µs ça donne quelques chose comme 1200 baud [1/0.0008] (soit mode historique ...)
Bravo, c'était en effet visible sur l'image du scope
Messages : 6
Sujets : 0
Inscription : Sep 2025
Bonjour,
Passage en mode standard, tout est bon.
Merci pour le coup de main.
Maintenant, réglage de la régulation !