Double action pour le même gpio
#41
(Aujourd’hui, 09:39 AM)59jag a écrit : je viens de lire le sujet même si c est resolut j ai une solution que j utilise pour forcer un action sur ON en mode routage.

sur la plage horaire a forcer il faut mettre un seuil pw superieur a ta consommation.

example:
[Image: Screenshot-20260111-081651-Samsung-Internet.jpg]
si ton CE fait 3000w et tu consomme 1000w. 
si temperature inférieure a 50 le routeur va envoyé au CE jusqu'à avoir 5000w de consommation donc il va aller a 100%.

si tu mets seuil pw a 2500 et tu consomme 1000 il va envoyé  1500=50% au CE.

ca permet de mettre tous sur la meme action et comme meme moduler la puissance du CE.

pour info si triac configurer dans paramètres c est action 0  si pas triac la première action c est 1.

Bonjour, 
Cette solution ne rempli pas le cahier des charges exposé dans ce thread. 
En effet, le forçage si la température n'est pas atteinte va fonctionner mais dans le cas où la température est atteinte il ne va rien se passer alors que l'on voudrait quand même router dans ce cas là d'après le cahier des charges.
Répondre

#42
(Hier, 01:53 PM)Damfear a écrit : Ordre ON : /ForceAction?Force=145&NumAction=1
Ordre OFF : /ForceAction?Force=0&NumAction=1

Pour le reste, tu vois tout sur les deux photos suivantes.

Pourquoi plusieurs plages ? Pour chauffer le chauffe eau en plusieurs fois et éviter de le chauffer trop vite pour profiter du solaire et ne pas rejeter.

12h05-13h en dessous de 30°C ça chauffe
13h-13h30 en dessous de 35°C
13h30-14h en dessous de 40°C
14h-14h30 en dessous de 45°C

Merci à toi. 
C'est programmé j'attends demain pour voir.