Pour la température c’est le fonctionnement que je souhaite au final mais pour faire les tests j’ai augmenté le seuil voir supprimé cette condition ainsi que la couleur tempo.
Je programme un changement d’état de off à on dans un futur très proche. Si la page principale je vois bien passer l’action boost de off à on mais l’action routage n’est pas forcée à 100%
01-05-2026, 05:33 PM (Modification du message : 01-05-2026, 05:51 PM par Mike.)
OK c'est étrange.
Est ce que vous avez défini un mot de passe dans les paramètres du routeur ?
Le forçage d'action est conditionné par la presence du mot de passe dans un cookie mais en effectuant une requête depuis l'ESP le cookie n'y sera pas et donc ça pourrait être la cause.
Si vous n'avez pas défini de mot de passe alors il faut chercher ailleurs.
Si vous passez manuellement boost CE à OFF et de nouveau à ON, est ce que cela fonctionne ?
(01-05-2026, 04:44 PM)Stef32 a écrit : Je ne sais pas ce que tu appelles maître. Le 192.168.1.201 pilote le ssr et mesure la température. C’est sur celui ci que les actions sont paramètrees. Il lit la mesure de puissance sur le 192.168.202.
J’ai bien essayé avec l’adresse ip et localhost. Rien n’y fait. Je dois passer à côté de quelque chose mais je ne vois pas.
Mon routeur maître, c'est celui qui prend les mesures. Il donne les ordres au ce et récupère sa température aussi. Le routeur esclave va récupérer les données sur le routeur maître pour router. J'ai deux esclaves pour deux radiateurs bain d'huile, comme ça, quand le chauffe eau est chaud, les radiateurs prennent le relais et pas d'injection.
Donc pour ton problème, si le SSR du chauffe eau, la température du chauffe eau et les données conso de la maison et du chauffe eau ne sont pas sur le même routeur, il se pourrait que le problème vienne de là...
4 panneaux 2000Wc
1 routeur F1ATB UxIx2 avec écran pour le CE 2200W V14.22 modifiée
1 routeur F1ATB nomade pour radiateur 2000W V14.22