Note de ce sujet :
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage
#31
Sur mon afficheur 320*240 pixels, je suis en V sans problème. Je ne comprend pas votre souci.

André
Répondre
#32
(Hier, 05:05 PM)F1ATB a écrit : Attention, comme vous prenez la main sur le routeur, celui ci ne sauvegarde pas la configuration. En cas de coupure de courant, les actions repartent dans la configuration d'origine en mémoire.

Espressif dit que la mesure de température n'est pas représentative et recommande de ne pas l'utiliser. Sur le forum, certains on dit avoir des valeurs farfelues. Je l'ai donc retiré.

André

Merci pour ces précision. Je vais continuer à tester la version. Bonne soirée
Répondre
#33
Bonjour, après mise à jour vers la version 15 une ligne supplémentaire est apparue sur la page acceuil. ( Puissance active max du jour). Peut on masquer ou renommer cette ligne ?
D'avance merci pour votre réponse. 
Cordialement
Répondre
#34
Bonjour
Dans les données brutes,
Plus de température CPU ESP32 ?

Une réponse
Répondre
#35
Non, on ne peut pas la masquer. Cela correspond à une demande de certains qui souhaitent voir en fin de journée un bilan rapide.

André
Répondre
#36
Bonjour à Tous,

Merci André pour la maj et son lot de nouveautés.

Par contre la partie Température de mes CEs ne fonctionnent plus apres l export, maj, import et reset. J'ai essayé manuellement de reconfiguré mais la valeure remontée de 2° n'est pas correcte.

Dans le backup:
   

ce que je vois mnt en v15:
   

et la conf du Canal 0 qui était en Pas de mesure malgré l'import et que j'ai mis à:
   

une idée du pb?

Merci
ESP32: 1 Source ShellyPro3EM, 4 routeurs.
3 SSR pour les CEs avec sonde température, 1 routeur avec 4 relais pour la gestion de la piscine
Répondre
#37
Pb connu et ça m'est arrivé même avec les autres versions.
Débranche l'alim et rebranche.
En général, le pb est résolu sinon je sais pas!
Routeur V14.25 x 2 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
8 Pnx Trinasolar Vertex S pour 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#38
Bonjour,
As tu fait un Ctrl-F5/ vérifier les infos dans la page paramètres puis sauvegarder et RESET ?
j'ai eu aussi des comportements bizarres mais après une ou deux manips de ce type, tout est rentré dans l'ordre ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne >96 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#39
(Il y a 6 heures)Charmusien a écrit : Pb connu et ça m'est arrivé même avec les autres versions.
Débranche l'alim et rebranche.
En général, le pb est résolu sinon je sais pas!

yes cela fonctionne! J avais bien fait le reset pourtant. Top merci
ESP32: 1 Source ShellyPro3EM, 4 routeurs.
3 SSR pour les CEs avec sonde température, 1 routeur avec 4 relais pour la gestion de la piscine
Répondre


Atteindre :