Bizarre, je ne vois pas de zone plate de régulation à moins que votre chauffe-eau soit déjà chaud.
Lorsque vous forcez à On, la consommation maison augmente t'elle brusquement pour s'assurer que le chauffe-eau est alimenté?
Pourquoi vous ne démarrez pas avant 9h, il n'y a pas de soleil?
André
Messages : 652
Sujets : 3
Inscription : Sep 2024
Réputation :
30
Pendant les phases ou c est supposé reglé fait une copie d ecran complete de la page d accueil pour nous montrer la sortie triac 10min
Petit test complémentaire faire un forcage à 50 % pour observer que la consomme est ma moitié de 100%
(Pour forcer à 50 % dans les actions mettre seuil Pw à 10000 et sortie max à 50
Messages : 652
Sujets : 3
Inscription : Sep 2024
Réputation :
30
27-07-2025, 01:30 PM
(Modification du message : 27-07-2025, 01:36 PM par Lolo69.)
Bon deja un ssr aléatoire c est pas le mieux. Pour l appli rms il vaut mieux un SSR classique.
La descente « progressive » est normale. Pour en avoir le coeur refait un test en mettant la réactivité à 100 dans les paramètres actions
Pour faire une verif complémentaire, pendant le forcage à 50 % mesure la tension d entrée du SSR avec un voltmetre position continue, tu devrais avoir environ 1,6vdc
Si la puissance se met à 50% cela validera que le rms est fonctionnel. Dans ce cas tu pourras remettre tes paramètres d origine mais en passant la reactivite à 20 dans les actions
Et n oublie pas de poster les courbes avec la courbe sortie triac 10min
Messages : 652
Sujets : 3
Inscription : Sep 2024
Réputation :
30
27-07-2025, 02:12 PM
(Modification du message : 27-07-2025, 02:17 PM par Lolo69.)
Le plus important est de voir la courbe sortie triac 10min
Sur la copie ecran de gpfazer on voir clairement une valeur moyenne à -250.
Donc avec un seuil pw à -15w on peut supposer que la moyenne sera bien à -15
Pour un nieme rappel les courbes visualisées sur l interface web ne sont pas très représentatives de la réalité.
Le principe du SSR est d envoyer 100% de la puissance pendant quelques millisecondes. Si la chaine de mesure capture cette pleine puissance elle va afficher une mesure bien plus importante que la réalité.
Messages : 25
Sujets : 4
Inscription : May 2025
Réputation :
0
RE
Merci pour ces explications
je vais mettre un SSR "classique" a mon retour de conges d'ici 3 semaines
A mon retour je referais des tests
@Lolo69...69 comme le rhone ?