Bizarre, je ne vois pas de zone plate de régulation à moins que votre chauffe-eau soit déjà chaud.
Lorsque vous forcez à On, la consommation maison augmente t'elle brusquement pour s'assurer que le chauffe-eau est alimenté? Pourquoi vous ne démarrez pas avant 9h, il n'y a pas de soleil? André
Aujourd’hui, 07:21 AM
Aujourd’hui, 07:43 AM
Pendant les phases ou c est supposé reglé fait une copie d ecran complete de la page d accueil pour nous montrer la sortie triac 10min
Petit test complémentaire faire un forcage à 50 % pour observer que la consomme est ma moitié de 100% (Pour forcer à 50 % dans les actions mettre seuil Pw à 10000 et sortie max à 50
RE
On dirait qu'il y a un souci... Voici la courbe à 50%. Pendant les 5 premieres minutes le CE consomme 1200w (donc le max). C'est seulement au bot de 5mn que la conso diminue ![]() J'ai un SSR de ce type ![]() Merci pour vos retours PS : Ce n'est pas aujourd'hui que je vais pouvoir faire de tests compte-tenu du manque de soleil !!! A+
Bon deja un ssr aléatoire c est pas le mieux. Pour l appli rms il vaut mieux un SSR classique.
La descente « progressive » est normale. Pour en avoir le coeur refait un test en mettant la réactivité à 100 dans les paramètres actions Pour faire une verif complémentaire, pendant le forcage à 50 % mesure la tension d entrée du SSR avec un voltmetre position continue, tu devrais avoir environ 1,6vdc Si la puissance se met à 50% cela validera que le rms est fonctionnel. Dans ce cas tu pourras remettre tes paramètres d origine mais en passant la reactivite à 20 dans les actions Et n oublie pas de poster les courbes avec la courbe sortie triac 10min
Il y a 6 heures
bonjour
j ai installer mon routeur il y a 2 jours et je rencontre le même problème mesure avec shelly pro 3em relais ssr le même que dans les vidéo explicative du coup je suis obligé de réglé le seuil a - 250w sinon j ai une consommation en heure pleine et une augmentation de la facturation . obligé de mettre en multi sinus en train de sinus c est pire. j ai essayé plusieurs réglage pour voir et je vois pas trop le problème impossible d obtenir un tracé régulier ![]() ![]()
Le plus important est de voir la courbe sortie triac 10min
Sur la copie ecran de gpfazer on voir clairement une valeur moyenne à -250. Donc avec un seuil pw à -15w on peut supposer que la moyenne sera bien à -15 Pour un nieme rappel les courbes visualisées sur l interface web ne sont pas très représentatives de la réalité. Le principe du SSR est d envoyer 100% de la puissance pendant quelques millisecondes. Si la chaine de mesure capture cette pleine puissance elle va afficher une mesure bien plus importante que la réalité.
Il y a 4 heures
RE
Merci pour ces explications je vais mettre un SSR "classique" a mon retour de conges d'ici 3 semaines A mon retour je referais des tests @Lolo69...69 comme le rhone ? A+ |