Besoin de conseils pour faire fonctionner mon routeur
#41
(Il y a 6 heures)F1ATB a écrit : Jacques13.
Il faut regarder uniquement que l'on est pas à plus de 0.4% de l'objectif. En théorie on doit avoir des sauts de 1%, en pratique on a un peu plus ou moins mais toujours en croissance.

André
En effet la courbe est croissante mais sur les premières valeurs on peut obtenir une meilleure précision en jouant sur les chiffres du cycle. 
Je comprends bien que l'on arrive pas à être précis en début de tableau sans dépasser 730ms avec 37% d'erreur, mais après, sur les premières ligne on est loin des 0,4% alors qu'il est possible d'obtenir mieux.
Quelque chose m'échappe ?
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#42
(Il y a 6 heures)Jacques13 a écrit :
(Il y a 6 heures)F1ATB a écrit : Jacques13.
Il faut regarder uniquement que l'on est pas à plus de 0.4% de l'objectif. En théorie on doit avoir des sauts de 1%, en pratique on a un peu plus ou moins mais toujours en croissance.

André
En effet la courbe est croissante mais sur les premières valeurs on peut obtenir une meilleure précision en jouant sur les chiffres du cycle. 
Je comprends bien que l'on arrive pas à être précis en début de tableau sans dépasser 730ms avec 37% d'erreur, mais après, sur les premières ligne on est loin des 0,4% alors qu'il est possible d'obtenir mieux.
Quelque chose m'échappe ?

Bonjour,

pour laisser passer 1% de puissance, on active 1 demi onde (soit 10ms) sur un total de 73 demi onde (soit 730 ms)

en fait on n'est pas réellement a 1%, (10/730 = 0.01369) on est a 1.369%  soit un écart de presque 0,4% avec ce qui est attendu
ça colle avec l'explication et les calculs fait par André.


Le cas pénalisant c'est 1% et 99% qui nécessite 730ms 
suivit de 2% et 98% qui demande 430ms par cycle
suivit de 49% et 51% qui demande 370 ms par cycle
Merci André Smile ,
Routeur V15.05 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre
#43
OK, donc il faut comprendre ce 0.4% comme un "0.4% FS", ce qui est très différent en fait Smile