Forçage du routage en fonction température du ballon
#11
Je suis en déplacement, j'essaie tout ça en fin de semaine.

Merci pour vos réponses !!
Répondre

#12
Je crois qu'il veut faire une marche forcée avant 19H pour avoir de l'eau chaude à 19H et en même temps faire du routage s'il y a encore du soleil
Du coup, ce n'est pas possible de faire 2 actions sur une même plage horaire ?
Répondre

#13
bonsoir,

je n'arrive plus a faire fonctionner les /ForceAction?Force=10&NumAction=1 depuis les version 17.xx

IA :
les ordres ont été modifiés et la vieille méthode HTTP locale (/ForceAction?Force=1 ou ?Force=0 sur localhost) ne fonctionne plus depuis la V17 (elle a été supprimée/dépréciée).Le routeur F1ATB est passé à un contrôle 100 % MQTT pour la marche forcée (c’était déjà introduit en V15, mais en V17 c’est devenu le seul moyen officiel et beaucoup plus propre).

l'IA me dit

Host : localhost
Port: 1883
Ordre On : routeur_rms/SSR:{"tOnOff":30}
Ordre off : routeur_rms/SSR:{"tOnOff":0}

mais cela ne fonctionne pas... si l'un d'entre vous a déjà réglé le problème

merci d'avance
Répondre

#14
Bonsoir,
Le code en rapport avec le endpoint /ForceAction n'a pas changé en V17. Ce endpoint est d'ailleurs utilisé par la version CYD.
Répondre

#15
Attention aux analyses d'IA ....
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.11 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#16
Désolé, tout refonctionne en 17.08 et 17.13 ...