Avec un SSR en multisinus j’ ai diminué la précision du multi sinus pour augmenter la précision de la régulation et ….. ça marche.
Pour rappel le multisinus F1ATB consiste à calculer des couples T et N pour chaque pourcentage de sortie du régulateur.
Pour avoir une précision théorique de +- 0.5% André a fixé dans son code Tmax = 100 et Tmin à 20. Ce qui donne des périodes total de 200 à 1000ms.
Par exemple pour une sortie régulateur à 25% cela donne un couple N/T de 6/24 ce qui se traduit par 6 ON suivi de 18 OFF donc une période de 240ms
Ce qui est 24 fois plus qu en mode découpe de sinus….
Et surtout les ON sont tous en début de trame ce qui fausse beaucoup la mesure du Shelly.
La modification que j ai implémenté part sur TMax = 50 et Tmin = 5
Donc une période total de 50 à 500 ms et surtout je répartis les ON sur toutes la période ce qui fait une moyenne plus lisse pour une mesure Shelly bien plus précise
Par exemple pour la même sortie 25 % cela me donne 2/8 donc une période de 80 ms( au lieu de 240 pour F1ATB) répartis comme suivant
10001000
Cela donne une période beaucoup plus courte ( donc réactif) et une moyenne lissée sur 4 demi sinusoïde ( au lieu de 12)
En image cela donne les résultats suivants
Avant
Après
Pour rappel le multisinus F1ATB consiste à calculer des couples T et N pour chaque pourcentage de sortie du régulateur.
Pour avoir une précision théorique de +- 0.5% André a fixé dans son code Tmax = 100 et Tmin à 20. Ce qui donne des périodes total de 200 à 1000ms.
Par exemple pour une sortie régulateur à 25% cela donne un couple N/T de 6/24 ce qui se traduit par 6 ON suivi de 18 OFF donc une période de 240ms
Ce qui est 24 fois plus qu en mode découpe de sinus….
Et surtout les ON sont tous en début de trame ce qui fausse beaucoup la mesure du Shelly.
La modification que j ai implémenté part sur TMax = 50 et Tmin = 5
Donc une période total de 50 à 500 ms et surtout je répartis les ON sur toutes la période ce qui fait une moyenne plus lisse pour une mesure Shelly bien plus précise
Par exemple pour la même sortie 25 % cela me donne 2/8 donc une période de 80 ms( au lieu de 240 pour F1ATB) répartis comme suivant
10001000
Cela donne une période beaucoup plus courte ( donc réactif) et une moyenne lissée sur 4 demi sinusoïde ( au lieu de 12)
En image cela donne les résultats suivants
Avant
Après