#11
Attention si le signal passe au-dessus de 3.3V, l'entrée du GPIO peut être détruite. A éviter.

André
Répondre

#12
Je m'attendais à une amélioration du temps de montée en diminuant R1, raté...

Concernant le passage de R2 de 10k à 5k, je viens de parcourir la datasheet du LTV-814.
La figure 10 confirme ce que Jacques a observé avec ses mesures: la charge RL (R2 pour le routeur) a une influence non négligeable sur le temps de réponse, sur cet opto qui de base n'est déjà pas très rapide. Diminuer la résistance va dans le bon sens, cela permet d'avoir un front plus rapide.


Pièces jointes Miniature(s)
   
2250Wc : 6 panneaux Recom Panther 375Wc + onduleur Goodwe XS 2kW
Routeur F1ATB version UxI
Répondre

#13
(19-10-2025, 08:41 AM)Lolo69 a écrit : En utilisant un opto type 6n137 / hcpl 2601 c est 1 diode et 1 connexion de plus seulement pour un temps de montée descentes 150 fois plus court …
Le 6N137 n'a qu'une diode, compte tenu de sa vitesse on risque d'avoir un découpage à la fréquence (50 Khz) du signal TIC en sortie. De plus il lui faut une alim 5V, ce qui complique encore les choses.
En fait, l'opto que nous utilisons fait l'affaire, à nous de définir les bonnes valeurs des résistances qui s'adaptent à tous les cas.
N'ayant pas d'atelier à me disposition, je bosse un peu à l'arrache et je n'ai pas eu l'occasion de baisser encore R2 pou voir si ca améliore le temps de monté de l'opto comme le dit sa notice.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#14
(20-10-2025, 07:16 PM)Lolo69 a écrit : Oui il y a qu une diode c est pour cette raison que j ai precisé « une diode » sous entendu externe en plus

Ca ne changera pas le fait qu'avec une diode sur un opto rapide, on risque d'avoir des "trous" dans le signal. D'ailleurs on voit bien sur ma trace l'effet des leds lors de la descente du signal.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#15
Vous pouvez choisir de rester sur l'ancienne version du forum. C'est en bas à droite. Choisissez mon thème.
Le nouveau forum c'est pour avoir une solution qui s'adapte à l'écran des smartphones. Une demande de certains. Pour la couleur, on verra.

André
Répondre

#16
(20-10-2025, 07:30 PM)Lolo69 a écrit : Pour en revenir au sujet TIC je ne suis pas tout à fait en phase mais je ne vais pas m’éterniser..:
En même temps, c'est le but de ce sujet, trouver une seule solution pour tous les cas

Si tu regardes ma dernière trace, on voit clairement dans la courbe descendante que si l'on enlève une diode, le signal va certainement créer un trou même avec cet optocoupleur particulièrement lent.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#17
Encore un exemple ici
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1924...l#pid16222
Comme moi, le simple fait de passer R2 de 10 à 5K et ca fonctionne
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#18
Un autre exemple suite à une panne EDF
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1937.html
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#19
Alors, il semblerait que les compteurs Linky ancien fonctionnent parfaitement avec une R2 de 10K alors que les compteurs plus récents fonctionnent avec 5K.
Je n'ai pas d'autre explication à vous donner autre que certains Linky fonctionnent très bien avec R2 de 10K (2019 tri pour ma soeur) et d'autres manifestement plus récents (2021 pour moi) ne fonctionnent qu'avec une résistance R2 de 5K.
Il est clair qu'Enedis n'a pas conçu ses compteurs pour admettre la charge d'une led directement sur le signal. On est donc dans le flou et il est donc préférable d'avoir en tête les deux solutions.
J'en avais l'intuition et c'est la raison même de ce sujet, elle conforte mon doute, suivant la technologie interne employée dans le Linky, le signal de sortie sera apte à fonctionner avec une résistance de rappel de l'optocoupleur de 5 ou 10K.
On fait donc les deux tests et l'on adapte sa résistance afin de supprimer les erreurs checksum dans la rubrique "messages" de l'onglet "données brutes"
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#20
Pour faire face à cette éventualité, sur le routeur de ma sœur j'ai volontairement installé 2 résistances de 10K en parallèle afin qu'elle puisse en couper une le cas échéant.
Alors que son routeur fonctionnait à merveille chez moi, chez elle rien, à peine une ou deux erreur checksum dans les messages mais aucun data n'apparaissaient. Bien m'en a pris, il lui a donc suffit de couper une des pattes sur une des deux résistances pour n'avoir plus qu'une R2 de 10k au lieu de 5k au total et que son routeur fonctionne immédiatement.

   
Pas de soudure à faire, juste une petite pince coupante ou un simple coupe ongles et l'affaire est faite

Il serait intéressant qu'André fasse une note à ce sujet sur la page de réalisation, car sans oscilloscope, on ne peut absolument rien observer et l'on se retrouve en panne juste pour une ridicule valeur de résistance qui dépend de la chance que l'on a, ou pas!

Tout ca pour dire qu'il n'y a jamais de fumé sans feu. Celui qui a déterminé qu'une résistance de rappel devait faire 10K l'a fait en connaissance de cause avec un oscilloscope. Si dans son cas typique il utilisait son propre Linky, ca ne préjuge pas de l'avenir, car on utilise pas la TIC véritablement selon le cahier des charges de son concepteur (qui n'en n'édite pas d'ailleurs).
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php