Interface TIC à nouveau "en panne" (Résolu)
#11
(Hier, 11:47 AM)Lolo69 a écrit : Je crois que Jacques a une methode plus diplomatique et moins directe que moi pour demander à André de mettre une resistance de 5k ou lieu de 10K sur les schémas....c est plus simple que de demander à Enedis de remplacer le Linky  Smile 
les quelques milliwatts de consommés en plus sont largement amortis par le RMS
On ne peut débarquer et proposer des modifications sur quelque chose qui semble avoir fait ses preuves, car on retrouve souvent cette résistance de 10K sur les  projets d'interface Linky.
Je pense qu'historiquement ce montage fonctionnait bien en 5V sur de l'Arduino et que c'est le fait de passer en 3,3V qui met en exergue ce problème d'instabilité.
Mon sujet est donc plus destiné à récolter vos avis et les problèmes que d'autres ont dans leurs configurations. 
J'ai écarté l'ESP, l'opto, et la résistance R1
N'ayant qu'un seul Linky, on pourrait imaginer qu'il a un petit problème résolu par ce changement de résistance. C'est d'autant plus vrai qu'Enedis annonce une modulation d'amplitude de 6V efficace alors que je ne mesure sur mon compteur qu'environ 6V crête à crête.

Je sais aussi par expérience qu'adopter un changement coute beaucoup d'énergie en modifications diverses et que, contrairement à une idée neuve qui mérite une publication même partiellement aboutie, on se doit de vérifier ses constations et les confronter à un maximum de personnes avant de les valider et de les publier.

En ce moment, je cherche à trouver une éventuelle correllation entre la tension réseau et ce problème de signal. Chez moi entre 230V et 245V ca fonctionne très bien avec 5K.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#12
(Hier, 10:25 AM)Jacques13 a écrit :
(Hier, 08:46 AM)PhDV61 a écrit : Bonjour @Jacques13,
Bien vu.

Effectivement, je suis repassé en R1 à 1.5k, et passé R2 à 5k.
Tout fonctionne à nouveau parfaitement.

Les coupures intempestives ont donc dégradé le signal que j'avais précédemment sur le TIC.
Bonne journée.
Très bien, regarde donc ta tension réseau, je pense que tu es temporairement sur un groupe électrogène
Bonsoir Jacques,
Non, je suis bien sur le réseau. Tout mon village (7000 âmes) a été touché par la coupure de 12h, et le courant est revenu à 2h20 du matin pour tous.
Je n'étais pas là, mais à distance j'ai vu que mon routeur Linky était H.S.  Aucun groupe n'a été installé. Enedis a repris les connexions et câbles abimés par la tempête. La tension sur chacune des phases était hier de 233 ou 234V. Ce soir également.

Il y avait bien un problème de niveau "logique" en sortie du coupleur puisque des bits / octets se "perdaient". Et je ne l'avais pas avant, ce qui implique une dégradation. Quant à l'origine, je ne sais pas.

En revanche, lors de ma panne précédente, seul le bit de parité bougeait. Tous les autres étaient figés à zéro. La panne était différente et plus probablement liée à un composant de type UART coté TIC du Linky.
V15.09 + modif UxIx3. 1 serveur UxIx3, 1 Linky de référence, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint). Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.
Répondre

#13
Ok, très bien je note tes valeurs de tension, j'imagine qu'elles étaient les mêmes avant la coupure ?
Si tu parles de bit, j'imagine que tu veux parler des valeurs TIC qui étaient toutes à 0 ?
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#14
pour ce qui est des tensions, il me semble qu’avant la coupure, les tensions étaient plus élevées, de l’ordre de 237-238V.

et pour la panne précédente, l’UART de l’ESP32 recevait des octets à zéro, mais avec le bit de parité qui prenait une valeur de 0 ou 1 comme si la trame arrivait, mais avec les data toutes transmises à zéro.
V15.09 + modif UxIx3. 1 serveur UxIx3, 1 Linky de référence, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint). Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.
Répondre

#15
Ok, merci pour ces infos
J'ai moi aussi eu une coupure de courant (un poteau 20KV tombé) et ils ont mis un groupe le temps de réparer (après 14h de coupure tout de même)
En réalité je me suis aperçu qu'on nous avait mis sur groupe en regardant ma tension réseau qui est passé subitement de 245V à 230V. C'est pour cette raison que j'ai posé la question à un tech Enedis qui m'a confirmé mon intuition. Sans cette question précise, personne ne savait rien de ce groupe qui a tourné plus d'une semaine.
Dans tous les cas, si vous êtes sur un groupe, vous aurez à nouveau une coupure de quelques secondes pour repasser sur le réseau
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM