Interface TIC à nouveau "en panne" (Résolu)
#11
Ok, très bien je note tes valeurs de tension, j'imagine qu'elles étaient les mêmes avant la coupure ?
Si tu parles de bit, j'imagine que tu veux parler des valeurs TIC qui étaient toutes à 0 ?
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#12
pour ce qui est des tensions, il me semble qu’avant la coupure, les tensions étaient plus élevées, de l’ordre de 237-238V.

et pour la panne précédente, l’UART de l’ESP32 recevait des octets à zéro, mais avec le bit de parité qui prenait une valeur de 0 ou 1 comme si la trame arrivait, mais avec les data toutes transmises à zéro.
V16_04 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est)
Répondre

#13
Ok, merci pour ces infos
J'ai moi aussi eu une coupure de courant (un poteau 20KV tombé) et ils ont mis un groupe le temps de réparer (après 14h de coupure tout de même)
En réalité je me suis aperçu qu'on nous avait mis sur groupe en regardant ma tension réseau qui est passé subitement de 245V à 230V. C'est pour cette raison que j'ai posé la question à un tech Enedis qui m'a confirmé mon intuition. Sans cette question précise, personne ne savait rien de ce groupe qui a tourné plus d'une semaine.
Dans tous les cas, si vous êtes sur un groupe, vous aurez à nouveau une coupure de quelques secondes pour repasser sur le réseau
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre