Bonjour,
La trame TIC est parfaitement extraite du Linky
on a pas directement la puissance renvoyée vers le réseau mais avec une estimation on est pas très loin de la vérité :
avec les valeurs tirées de la trame :
On a la valeur SINSTS qui est a zéro, donc soit on est juste a l'équilibre, soit on injecte (il faudrait la valeur SINSTI pour avoir la donnée, mais il faut être 'producteur' pour ça)
Si on descend dans le détail par phase en utilisant la tension et l'intensité (arrondi a l'unité la plus proche)
Ph 1 : 1A x 243V = 243VA (+/- 121.5 VA)
Ph 2 : 5A x 246V = 1230VA (+/- 123 VA)
Ph 3 : 0A x 245V = 0VA (+/- 121.5 VA)
La Phase 1 soutire 162 VA (cohérent avec 243 +/- 121.5) => valeur SINSTS1 différente de 0, on soutire on met le signe plus
La Phase 2 injecte (on ne sait pas la valeur exact) mais c'est de l'ordre de 1230 +/- 123) => valeur SINSTS2 égales a 0, on injecte, on met le signe moins
La phase 3 soutire 45 VA (cohérent avec +/- 121.5) => valeur SINSTS3 différente de 0, on soutire on met le signe plus
Bilan +162 -1230 +45 = - 1023 VA , le signe est négatif, en globalité, sur les 3 phases on injecte de l'ordre de 1023VA sur le réseau (entre 900 et 1146VA)
en faisant un raccourci, on considère que 1VA c'est 1 W (facteur de puissance 1) donc ~1000W d'injection CQFD
Le routeur fait un calcul similaire quand la case "estimateur injection si CACSI" est coché, (pas sûr que la valeur calculée soit affichée quelque part)
La trame TIC est parfaitement extraite du Linky
on a pas directement la puissance renvoyée vers le réseau mais avec une estimation on est pas très loin de la vérité :
avec les valeurs tirées de la trame :
On a la valeur SINSTS qui est a zéro, donc soit on est juste a l'équilibre, soit on injecte (il faudrait la valeur SINSTI pour avoir la donnée, mais il faut être 'producteur' pour ça)
Si on descend dans le détail par phase en utilisant la tension et l'intensité (arrondi a l'unité la plus proche)
Ph 1 : 1A x 243V = 243VA (+/- 121.5 VA)
Ph 2 : 5A x 246V = 1230VA (+/- 123 VA)
Ph 3 : 0A x 245V = 0VA (+/- 121.5 VA)
La Phase 1 soutire 162 VA (cohérent avec 243 +/- 121.5) => valeur SINSTS1 différente de 0, on soutire on met le signe plus
La Phase 2 injecte (on ne sait pas la valeur exact) mais c'est de l'ordre de 1230 +/- 123) => valeur SINSTS2 égales a 0, on injecte, on met le signe moins
La phase 3 soutire 45 VA (cohérent avec +/- 121.5) => valeur SINSTS3 différente de 0, on soutire on met le signe plus
Bilan +162 -1230 +45 = - 1023 VA , le signe est négatif, en globalité, sur les 3 phases on injecte de l'ordre de 1023VA sur le réseau (entre 900 et 1146VA)
en faisant un raccourci, on considère que 1VA c'est 1 W (facteur de puissance 1) donc ~1000W d'injection CQFD
Le routeur fait un calcul similaire quand la case "estimateur injection si CACSI" est coché, (pas sûr que la valeur calculée soit affichée quelque part)
Merci André
,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
,Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)

![[Image: 1778684553-capture-d-cran-2026-05-13-170124.png]](https://image.noelshack.com/minis/2026/20/3/1778684553-capture-d-cran-2026-05-13-170124.png)
![[Image: 1778684555-capture-d-cran-2026-05-13-170140.png]](https://image.noelshack.com/minis/2026/20/3/1778684555-capture-d-cran-2026-05-13-170140.png)
![[Image: 1778684556-capture-d-cran-2026-05-13-170150.png]](https://image.noelshack.com/minis/2026/20/3/1778684556-capture-d-cran-2026-05-13-170150.png)
![[Image: 1778772223-capture-d-cran-2026-05-14-171946.png]](https://image.noelshack.com/minis/2026/20/4/1778772223-capture-d-cran-2026-05-14-171946.png)
![[Image: 1778772225-capture-d-cran-2026-05-14-172005.png]](https://image.noelshack.com/minis/2026/20/4/1778772225-capture-d-cran-2026-05-14-172005.png)
![[Image: 1778772227-capture-d-cran-2026-05-14-172015.png]](https://image.noelshack.com/minis/2026/20/4/1778772227-capture-d-cran-2026-05-14-172015.png)
![[Image: 1778772394-capture-d-cran-2026-05-14-172625.png]](https://image.noelshack.com/minis/2026/20/4/1778772394-capture-d-cran-2026-05-14-172625.png)
![[Image: 1778774060-capture-d-cran-2026-05-14-175204.png]](https://image.noelshack.com/minis/2026/20/4/1778774060-capture-d-cran-2026-05-14-175204.png)