Ne pas mettre de négatif pour Pw, ça veut dire ne pas faire comme l'image ici :

   

Pour injecter un peu et ne pas consommer, il faut changer de source de donnée puissance, en triphasé, pas trop de choix, c'est Linky ou UxIx3 ou un Shelly en tri (ou MQTT si vous êtes prêt ...)

Avec source Linky (non producteur et estimateur d'injection) la courbe en dessous de zéro n'est pas la réalité, le fait de faire un pic 'négatif' loin du zéro oblige le routeur a diminuer la puissance sur le consommateur qu'il contrôle, jusqu'à ce qu'il voit a nouveau une consommation, c'est une des raisons qui impose de mettre un seuil Pw a une (faible) valeur positive (et surtout pas négative)

Un autre défaut de Linky c'est de donner les info puissance toutes les 2s, (le régulateur corrige, linky renvoi le résultat de l'action 2s secondes plus tard, le routeur corrige et 2s après ... )

très difficile de jouer avec les paramètres PID dans ce cas, laissez uniquement la réactivité entre 5 et 20, quand vous changer la valeur laissez le system se stabilisé quelques minutes pour espérer voir le changement
Merci André Smile ,
Routeur V17.19 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions

Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Répondre

#62
Merci pour les infos. Pas mal de personnes utilisent cette technique de la valeur négative. Je n'ai pas compris en quoi cela pose probleme du point de vue technique.

Le probleme vient peut etre du fait que j'ai un chauffe-eau de 2400w et une production max de 1500w avec talon approximatif de 250w.

- Je n'arrive pas à descendre la consommation sous un certain seuil pour etre sur de ne rien consommer.
- y a t'il un tuto de parametrage pour savoir comment agir sur les differents parametres et comprendre ce qui se passe ?
Répondre

#63
la valeur négative pose un pb quand tu es en mesure linky ET cacsi.. car tu n'as pas la valeur d'injection réel..

on utilise la valeur négative quand on a un mode de mesure capable de lire l'injection (négatif).

ex:je suis en ux2; je régule mes appareils entre -10w et - 20w selon les priorités.. sans jamais rien consommer du reeau.
cette finesse inateignable en linky + cacsi, c'est ou tu choisis de rejeter pas mal, ou tu consommes, mais tu ne pourras quasi pas ètre à l'équilibre.
Répondre

#64
(19-05-2026, 03:11 PM)gandolfi a écrit :
(19-05-2026, 02:49 PM)michy a écrit : Bonjour,

  c'est le problème avec Linky qui ne donne pas les informations d'injection (quand on est pas producteur), il faut travailler avec un seuil un peu au dessus de zéro, le routeur arrive a 'voir' s'il est au dessus ou en dessous du seuil et corrige la régulation pour atteindre la cible Pw défini dans l'action

  Le fait d'activer l'estimation d'injection permet de descendre un peu plus bas le seuil Pw (c'est pas le top mais ça aide)

  faite des essais en jouant sur le seuil Pw de l'action  (surtout pas de négatif avec source Linky)


  pour les LED d'éclairage qui scintillent, possible de faire des essais en remplaçant demi-sinus par Multi-sinus voir train de sinus
Merci pour votre reponse.

- Je ne comprends pas. Je dois augmenter le seuil PW du relais dans "action" progressivement pour que la courbe "puissance active données maison se rapproche de 0 ?
- Le coef integral ou reactivité est il à modifier ? une valeur préférentielle ?
- Que veut dire : "(surtout pas de négatif avec source Linky)"

Je préfère redonner un peu d'electricité solaire au reseau plutot que de consommer en continue 100-150w dans la journée.

J'ai remarqué que cela fait beaucoup de creux (voir image). Ce n'est pas bon pour la regulation et les appareils non ? 
[Image: 1779196233-capture-d-cran-2026-05-19-151003.png]
SINSTS 00902 Q

SINSTS1 00149 E
SINSTS2 00000 8
SINSTS3 00185 G

- Pour les leds la fonction multi sinus est pire et train de sinus a peu pret identique. Ne peut on pas souder un filtre ou un condensateur pour empecher le scintillement des leds ?
Il est probable qu'il s'agisse de ton ampoule qui n'a pas de condensateur (flicker free). C'est souvent le cas avec des ampoules premier prix. Chez moi tout est en led, on ne remarque absolument rien.

La résistance de ton ballon ne risque rien, elle à l'habitude d'avoir du tout ou rein 100 fois par secondes...
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#65
Merci pour vos reponses. je vais continuer de faire des essais. je n'arrive pas pour l'instant à me garder un seuil "tampon" de rejet 100-150w pour éviter de consommer.
Répondre

#66
tant que tu mettras des valeurs négatives, tu ne pourras pas y arriver.
ta valeur doit etre celle de ton talon.
Répondre

#67
J'ai indiqué un talon à 250w dans action. Du coup la courbe m'indique que je soutire 250w mais je dois interpreter cela comment ?
[Image: 1779288993-capture-d-cran-2026-05-20-165613.png]

[Image: 1779289050-capture-d-cran-2026-05-20-165722.png]

[Image: 1779289076-capture-d-cran-2026-05-20-165750.png]
Répondre

#68
il faut regarder combien tu soutires sans action (ce qu'on appelle le talon), et il faut mettre cette valeur dans action.

c'est clairement expliqué ici:

https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...eur-linky/

Citation :Remarque CACSI
Attention, si vous avez signé un CACSI (Convention d’Autoconsommation Sans Injection) ou vous n’êtes pas déclaré producteur auprès d’ENEDIS, vous n’aurez pas les valeurs injectées (SINSTI et EAIT).
Il est impératif dans ce cas avec CACSI, d’utiliser le routeur avec un seuil de réglage au-dessus de zéro, par exemple la consommation talon de votre maison : 200 W. Si vous passez en dessous de ce seuil et à condition que le système qui bride la sortie d’énergie vers ENEDIS ne soit pas encore actif, les W commenceront à être envoyés à votre chauffe-eau ou tout autre dispositif.

mais vu ton objesctif de ne rien consommer chez edf, pour moi tu n'as pas fait le bon choix de mode de mesure.
Répondre

#69
(20-05-2026, 04:58 PM)gandolfi a écrit : J'ai indiqué un talon à 250w dans action. Du coup la courbe m'indique que je soutire 250w mais je dois interpreter cela comment ?
[Image: 1779288993-capture-d-cran-2026-05-20-165613.png]

[Image: 1779289050-capture-d-cran-2026-05-20-165722.png]

[Image: 1779289076-capture-d-cran-2026-05-20-165750.png]
Tu consommes effectivement 250W mais en échange tu as ton Ballon qui chauffe à 43% plus ton talon de la maison. En gros pour 250W payé, tu consommes en réalité probablement 1500/1800W.
Chez moi j'ai un talon à 500W et la journée je vois bien ma conso baisser à 150W alors que j'ai ma pompe de piscine de 2KW en marche avec aussi 1000W qui est routé vers mon ballon. En gros je consomme 3000W et mon compteur ne mesure que 150W. Il y donc une véritable économie réalisée grâce au routeur.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#70
je suis d'accord, mais cela ne correspond pas au cahier des charges de Gandolfi

Citation :Je préfère redonner un peu d'electricité solaire au reseau plutot que de consommer en continue 100-150w dans la journée.
Répondre