Entrée validation routage
#1
Bonjour à tous,
Je viens d'installer une batterie pour stocker mon surplus de production et j'aimerai pouvoir "bloquer" le routeur F1ATB lorsque l'énergie est puisée dans la batterie.
J'ai à priori plusieurs possibilité pour détecter que l'énergie vient de la batterie mais je ne vois pas comment utiliser cette info pour arrêter le routage.
Pensez-vous qu'il serait possible d'ajouter une entrée TOR de validation du routage ?
Ou sans modifier le code source (ce que je ne saurai pas faire) y a t'il une possibilité de le faire avec la dernière version en date (16.04) ?
Merci pour votre aide.
Répondre

#2
Bonjour,
Essayer de mettre un seuil négatif pour les actions du routeur, ça devrait être suffisant.