Bonjour à tous,
Je viens d'installer une batterie pour stocker mon surplus de production et j'aimerai pouvoir "bloquer" le routeur F1ATB lorsque l'énergie est puisée dans la batterie.
J'ai à priori plusieurs possibilité pour détecter que l'énergie vient de la batterie mais je ne vois pas comment utiliser cette info pour arrêter le routage.
Pensez-vous qu'il serait possible d'ajouter une entrée TOR de validation du routage ?
Ou sans modifier le code source (ce que je ne saurai pas faire) y a t'il une possibilité de le faire avec la dernière version en date (16.04) ?
Merci pour votre aide.
Répondre

#2
Bonjour,
Essayer de mettre un seuil négatif pour les actions du routeur, ça devrait être suffisant.
Répondre

#3
Non ça ne suffit pas, à partir du moment où la batterie fournie de l'énergie, le routeur en profite et petit à petit le routeur s'ouvre et la batterie compense en envoyant de plus en plus.
Je me retrouve avec le routeur ouvert à 100% et la batterie qui se décharge dans le chauffe-eau.
Je voudrai pouvoir bloquer le routeur quand la batterie débite dans le réseau.
Répondre

#4
Un seuil négatif (-50 ou -100 par exemple) pour les actions du routeur devrait éviter ce phénomène car la batterie va compenser jusqu’à son seuil (0) et si le routeur a un seuil négatif, il ne s'ouvrira pas plus car 0 est supérieur à son seuil.
Répondre

#5
En théorie ça marche peut-être, en pratique ça ne marche pas.
J'ai un seuil Pw = -80W
Si je me retrouve dans les conditions où la batterie débite plus de 80W, ce qui arrive lors de l'arrêt d'un gros consommateur par exemple, le routeur va en profiter et ouvrir sa sortie.
Comme le routeur envoie de l'énergie dans le chauffe-eau, la batterie va compenser cette énergie et va envoyer un peu plus dans le réseau et ainsi de suite.
Je me retrouve avec la sortie du routeur ouverte à 100% et la batterie qui se décharge dans le chauffe-eau.
Répondre

#6
Essayer peut-être avec un seuil plus bas, -200 par exemple pour voir si cela fonctionne et si c'est le cas, remonter le seuil progressivement pour trouver la valeur optimale.
Répondre

#7
Bonjour

Oui serait bien pratique d' ajouter conditions entrée TOR (ou ana) car pourrait servir pour savoir si Heure creuse en journée cet été(nouvelle tarification) Ça évite de modifier les heures dans les actions.
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en 12.06 modifié
 PV 1kw izypower 