Messages : 14
Sujets : 2
Inscription : Aug 2024
Bonjour,
En fait, je galère pour mettre en place mon action : je souhaiterais donc rester en multisinus avec mon SSR sauf lorsque la T° de l'eau tombe en dessous de 8° où là je voudrais mettre le SSR sur ON. J'ai fait ça mais je suis pas sur du tout de mon coup, vous en pensez quoi ?
Merci.
Messages : 1,340
Sujets : 44
Inscription : May 2024
Cela ne fonctionnera pas. Vous êtes sur Inactif sur la deuxième action.
Mettez sur l'action 1 en journée le SSR en régulation (fond vert) suivant l'excédent disponible. Ensuite dans la nuit vous mettez une action On avec un seuil de température.
Messages : 14
Sujets : 2
Inscription : Aug 2024
(Il y a 9 heures)F1ATB a écrit : Cela ne fonctionnera pas. Vous êtes sur Inactif sur la deuxième action.
Mettez sur l'action 1 en journée le SSR en régulation (fond vert) suivant l'excédent disponible. Ensuite dans la nuit vous mettez une action On avec un seuil de température.
Effectivement, j'avais pas pensé à cette solution, du coup ça pourrait donner ça :
Par contre je n'arrive pas à supprimer la fenêtre "titre relais 2".
Merci pour votre aide.