Bonjour à tous.
Je ne le dirais jamais assez un grand merci à André pour ce partage de connaissance lequel est remarquable.
Après plus un an et demis de loyaux service le SSR-40 DA qui alimentait mon chauffe-eau principale (3000w) a cramé.
Je suppose que la vis a dû se desserrer avec les vibrations au fil du temps ce n'est qu'une hypothèse. Ce qui aurait provoquer un arc électrique. Provoquant une flamme heureusement cela n’a fait fondre que le SSR 40 Da et le couvercle.
A l'avenir j'essayerai de vérifier tous les ans le serrage des vis sur mes SSR-40A DA par mesure de précaution.
je ne sais pas si d'autre ont connu pareil mésaventure. Je suis preneur d'information.
Peut-être est-ce une recommandation à faire.
___________________________________________________________________________________________________
Config : 12 panneaux de 500w soit 6kWh avec 6 micro-onduleurs Hoymiles HMS-1000 T2-
1 routeur ESP32 Wroom en UxIx2 – JSY-MK-194 avec 2 relais SSR 40A chauffe-eau en multi-sinus et pompe piscine en ON/Off-
2 routeurs ESP32 Wroom en externe :
L’un avec 2 relais SSR 40A chauffe-eau (2.2kw) en multi-sinus et recharge voiture sur prise normal 1.7kw et une Le 3ème routeur 1 relai SSR 40A Chauffe-eau (1.8kw) en multi-sinus les chauffe-eau 2 & 3 ne fonctionnant qu’occasionnellement pompe de fontaine via sonoff mini R2
Le 3ème routeur 1 relai SSR 40A Chauffe-eau (1.8kw) en multi-sinus les chauffe-eau 2 & 3 ne fonctionnant qu’occasionnellement.
Je ne le dirais jamais assez un grand merci à André pour ce partage de connaissance lequel est remarquable.
Après plus un an et demis de loyaux service le SSR-40 DA qui alimentait mon chauffe-eau principale (3000w) a cramé.
Je suppose que la vis a dû se desserrer avec les vibrations au fil du temps ce n'est qu'une hypothèse. Ce qui aurait provoquer un arc électrique. Provoquant une flamme heureusement cela n’a fait fondre que le SSR 40 Da et le couvercle.
A l'avenir j'essayerai de vérifier tous les ans le serrage des vis sur mes SSR-40A DA par mesure de précaution.
je ne sais pas si d'autre ont connu pareil mésaventure. Je suis preneur d'information.
Peut-être est-ce une recommandation à faire.
___________________________________________________________________________________________________
Config : 12 panneaux de 500w soit 6kWh avec 6 micro-onduleurs Hoymiles HMS-1000 T2-
1 routeur ESP32 Wroom en UxIx2 – JSY-MK-194 avec 2 relais SSR 40A chauffe-eau en multi-sinus et pompe piscine en ON/Off-
2 routeurs ESP32 Wroom en externe :
L’un avec 2 relais SSR 40A chauffe-eau (2.2kw) en multi-sinus et recharge voiture sur prise normal 1.7kw et une Le 3ème routeur 1 relai SSR 40A Chauffe-eau (1.8kw) en multi-sinus les chauffe-eau 2 & 3 ne fonctionnant qu’occasionnellement pompe de fontaine via sonoff mini R2
Le 3ème routeur 1 relai SSR 40A Chauffe-eau (1.8kw) en multi-sinus les chauffe-eau 2 & 3 ne fonctionnant qu’occasionnellement.