SSR-40DA Cramé
#1
Exclamation 
Bonjour à tous. 

Je ne le dirais jamais assez un grand merci à André pour ce partage de connaissance lequel est remarquable.

Après plus un an et demis de loyaux service le SSR-40 DA qui alimentait mon chauffe-eau principale (3000w) a cramé. 
Je suppose que la vis a dû se desserrer avec les vibrations au fil du temps ce n'est qu'une hypothèse. Ce qui aurait provoquer un arc électrique. Provoquant une flamme heureusement cela n’a fait fondre que le SSR 40 Da et le couvercle.  
A l'avenir j'essayerai de vérifier tous les ans le serrage des vis sur mes SSR-40A DA par mesure de précaution.
je ne sais pas si d'autre ont connu pareil mésaventure. Je suis preneur d'information.
Peut-être est-ce une recommandation à faire.

___________________________________________________________________________________________________
Config : 12 panneaux de 500w soit 6kWh avec 6 micro-onduleurs Hoymiles HMS-1000 T2-                                   
1 routeur ESP32 Wroom en UxIx2 – JSY-MK-194 avec 2 relais SSR 40A chauffe-eau en multi-sinus et pompe piscine en ON/Off-
2 routeurs ESP32 Wroom en externe :
L’un avec 2 relais SSR 40A   chauffe-eau (2.2kw) en multi-sinus et recharge voiture sur prise normal 1.7kw et une Le 3ème routeur 1 relai SSR 40A Chauffe-eau (1.8kw) en multi-sinus les chauffe-eau 2 & 3 ne fonctionnant qu’occasionnellement pompe de fontaine via sonoff mini R2
Le 3ème routeur 1 relai SSR 40A Chauffe-eau (1.8kw) en multi-sinus les chauffe-eau 2 & 3 ne fonctionnant qu’occasionnellement.


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre

#2
Bonjour,
Oui, ça ressemble effectivement à un défaut de serrage. La résistance augmente, et un point chaud apparait lors du passage du courant. Au bout d'un certain temps et à force de répétitions chaque jour, ça crame...

Moins probable, il peut aussi s'agir d'une fragilité au niveau de la jonction entre le bornier à vis et le PCB interne du SSR.

A part serrer fermement et vérifier le serrage de temps en temps, il n'y a pas grand chose à faire.
Perso, je vérifie 1 fois par an le serrage des borniers de la carte gradateur.
2250Wc : 6 panneaux Recom Panther 375Wc + onduleur Goodwe XS 2kW
Routeur F1ATB version UxI
Répondre

#3
Manifestement c'est un défaut de serrage de la vis. Alors pour éviter ce genre de déconvenue, serrer une vis n'est pas suffisant, il faut nécessairement tenter de tirer sur le fil, de le bouger latéralement ou de tourner la cosse, c'est le seul moyen de s'assurer que le fil est bien serré et particulièrement sur les produits chinois ou les pièces ne sont pas des modèles de précisions.
Une autre vérification consiste à mettre en charge le système quelques heures et couper le courant pour ensuite toucher les jonctions pour repérer une éventuellement chaude.
Une jonction en bon état, ne demande pas à y revenir cycliquement.
Sur un tableau électrique, je resserre tous les fils que j'ai pu toucher en passant mes nouveaux câbles ou en réalisant une intervention. Un fil, et particulièrement les multibrins sont sensible aux mouvements avec des brins qui roulent entre eux et peuvent se desserrer finalement seuls
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#4
Une petite camera thermique c'est ce qu'il y a de mieux. En plus elle servira pour vérifier l'isolation de votre maison.
Installation : 59
26 panneaux (425W - 435W - 500W)  sur 13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W ---- 3440W Orienté Nord-Est - 8400W Orienté Sud-Ouest
Routeur 1: Principal 4 sorties : 3000W sur Chauffe Eau - 5250W sur 3 radiateurs
Routeur 2: Affichage Infos
Routeur 3: Chauffage SPA 3000W.
Répondre

#5
Une rondelle frein sur une plate et plus de problème !
Eventail ou grower au choix...