On ne s'est jamais penchés sur le fonctionnement en triphasé.
Quelques réflexions en passant :
Le courant minimum exigé par le chargeur embarqué de la voiture est 6A (c'est normé).
En mode automatique, le courant de charge est calculé par la station de charge VE-RMS à partir de la puissance excédentaire (surplus) disponible, soient 1350 W mini (à la grosse louche) pour 6A en monophasé.
Si on envisage la charge en triphasé avec 6A mini par phase, la puissance mini deviendrait 4,2 kW environ.
Il faudrait aussi retoucher le code pour fixer des nouveaux seuils pour le pseudo-asservissement du courant de charge.
Conclusion, avec mes 3 kWc, je reste en monophasé
Quelques réflexions en passant :
Le courant minimum exigé par le chargeur embarqué de la voiture est 6A (c'est normé).
En mode automatique, le courant de charge est calculé par la station de charge VE-RMS à partir de la puissance excédentaire (surplus) disponible, soient 1350 W mini (à la grosse louche) pour 6A en monophasé.
Si on envisage la charge en triphasé avec 6A mini par phase, la puissance mini deviendrait 4,2 kW environ.
Il faudrait aussi retoucher le code pour fixer des nouveaux seuils pour le pseudo-asservissement du courant de charge.
Conclusion, avec mes 3 kWc, je reste en monophasé