Salut à tous
Je commute avec le routeur une résistance 6kw sur un ballon tampon de 1000l. J'ai 6kwc de PV et produit en été plutôt 4.5kw max . En commutation solaire pas de problème, le rbdimmer 40A chauffe raisonnablement.
Par contre en forçage, il monte vite en température, ma solution provisoire est de donner des impulsions de 30 minutes et de laisser refroidir le triac entre temps.
Je n'ai pas réussi à faire fonctionner la sonde de température pour éventuellement le couper si ça chauffe trop mais de toute façon, cela ne permettrait pas de régler le problème de surchauffe en cas de forçage programmé pour 2 heures par exemple ou pour atteindre une certaine température dans le ballon.
D'où ma question : comment commuter du 6kw sans trop chauffer:
- un plus gros radiateur et un ventilo différent , avez vous des références sur le sujet adaptées au rbdimmer 40A?
-un autre triac plus costaud(qui a déjà le refroidsissement intégré qui permet de gérer du 6kw)
- autre solution ?
. -Peut être changer de résistance pour une 3kw mais bon ca coûte 200 balles sur mon ballon,
- une solution logicielle pour lancer des séquences de déclenchement du triac qui permettraient un refroidissement de temps en temps ? ou un forçage à 60% ?
- autres?
Il paraît que le refroidissement en électronique est un métier a part entière...
Encore félicitations pour le travail incroyable fait sur ce routeur.
Joyeuses fêtes
Je commute avec le routeur une résistance 6kw sur un ballon tampon de 1000l. J'ai 6kwc de PV et produit en été plutôt 4.5kw max . En commutation solaire pas de problème, le rbdimmer 40A chauffe raisonnablement.
Par contre en forçage, il monte vite en température, ma solution provisoire est de donner des impulsions de 30 minutes et de laisser refroidir le triac entre temps.
Je n'ai pas réussi à faire fonctionner la sonde de température pour éventuellement le couper si ça chauffe trop mais de toute façon, cela ne permettrait pas de régler le problème de surchauffe en cas de forçage programmé pour 2 heures par exemple ou pour atteindre une certaine température dans le ballon.
D'où ma question : comment commuter du 6kw sans trop chauffer:
- un plus gros radiateur et un ventilo différent , avez vous des références sur le sujet adaptées au rbdimmer 40A?
-un autre triac plus costaud(qui a déjà le refroidsissement intégré qui permet de gérer du 6kw)
- autre solution ?
. -Peut être changer de résistance pour une 3kw mais bon ca coûte 200 balles sur mon ballon,
- une solution logicielle pour lancer des séquences de déclenchement du triac qui permettraient un refroidissement de temps en temps ? ou un forçage à 60% ?
- autres?
Il paraît que le refroidissement en électronique est un métier a part entière...
Encore félicitations pour le travail incroyable fait sur ce routeur.
Joyeuses fêtes
Routeur f1atb dernière version stable
Capteur uxlx2
Triac 40A rbdimmer pour piloter ballon tampon (bain marie ECS) 1000l via résistance 6kW
Prise voiture pilotée par SSR 40A (2.5kW max)
Bientôt batteries
Pc 6kWc Sud en toiture
Capteur uxlx2
Triac 40A rbdimmer pour piloter ballon tampon (bain marie ECS) 1000l via résistance 6kW
Prise voiture pilotée par SSR 40A (2.5kW max)
Bientôt batteries
Pc 6kWc Sud en toiture