résistance 6kW et triac qui chauffe
#1
Salut à tous 

Je commute avec le routeur une résistance 6kw sur un ballon tampon de 1000l. J'ai 6kwc de PV et produit en été plutôt 4.5kw max . En commutation solaire pas de problème, le rbdimmer 40A chauffe  raisonnablement.
Par contre en forçage, il monte vite en température, ma solution provisoire est de donner des impulsions de 30 minutes et de laisser refroidir le triac entre temps.
Je n'ai pas réussi à faire fonctionner la sonde de température pour éventuellement le couper si ça chauffe trop mais de toute façon, cela ne permettrait pas de régler le problème de surchauffe en cas de forçage programmé pour 2 heures par exemple ou pour atteindre une certaine température dans le ballon. 
D'où ma question : comment commuter du 6kw sans trop chauffer: 
 - un plus gros radiateur et un ventilo différent , avez vous des références sur le sujet adaptées au rbdimmer 40A?
 -un autre triac plus costaud(qui a déjà le refroidsissement intégré qui permet de gérer du 6kw)
 - autre solution ? 
 .   -Peut être changer de résistance pour une 3kw mais bon ca coûte 200 balles sur mon ballon, 
     - une solution logicielle pour lancer des séquences de déclenchement du triac qui permettraient un refroidissement de temps en temps ? ou un forçage à 60% ?
   - autres?
Il paraît que le refroidissement en électronique est un métier a part entière...
Encore félicitations pour le travail incroyable fait sur ce routeur. 
 Joyeuses fêtes 


Pièces jointes Miniature(s)
   
Routeur f1atb dernière version stable
Capteur uxlx2 
Triac 40A rbdimmer pour piloter ballon tampon (bain marie ECS) 1000l via résistance 6kW
Prise voiture pilotée par SSR 40A (2.5kW max) 
Bientôt batteries
Pc 6kWc Sud en toiture 
Répondre

#2
Vous avez probablement 3 resistances sur votre chauffe eau. Alimentez seulement une ou 2 avec le routeur, c'est une solution.

André
Répondre

#3
Mettre un radiateur plus gros sur le dimmer ?
le positionner verticalement, si cela n'est pas fait (cela évacue la chaleur mieux, respecter le sens du flux du ventilo; du bas vers le haut)
Répondre

#4
6kw en monophasé le triac dégage environ 50watt donc pas facile à évacuer.
Il faut se méfier de la notion de chaud. Pour une main 100 degrés c est extrêmement chaud, pour une jonctions de triac ça reste supportable, comme pour la plupart des matériaux autour.

- la solution ne mettre qu une seule résistance réduira la température du triac mais :
- l été vous ne pourrez pas router plus de 2kw….
- le triac chauffera moins mais l eau aussi. Avec un si gros CE j imagine que vous avez un grosse consommation d eau chaude. En divisant la puissance par 3 vous allez multiplier la durée de chauffe par 3. Degrés voir si c est suffisant…
- Mettre un radiateur plus gros ça pourrait être la solution mais pas si simple que ça de faire un montage efficace en réduisant les résistances thermiques efficacement.

Autres solutions possibles
- Si en phase de routage solaire ça ne chauffe pas trop, pour les phases de forçage utiliser un contacteur électromagnétique pour bypasser le triac.
- faire un routage avec un SSR pour chaque résistance.
Répondre

#5
Bonjour

Pour les marches forcées j'utilise un relais de puissance commandé par un SSR sur un autre Gpio donc pas d'échauffement du triac ou du SSR de routage..

Si c'est pour un chauffe eau on peut commander le contacteur J/N

   
PLUG AND PLAY 4 PANNEAUX 1920W NTYPE BIFACIAL LEAPTON plein sud
Routeur F1ATB v12.06 . 3 SSR en multi sinus + Shelly 3em 
Répondre

#6
Si cela peut donner des idées, pour la marche forcée sur mon ballon de 3kW, j'utilise également un contacteur j/n, qui était déjà existant dans mon tableau.
Ce dernier est piloté par un sonoff connecté au wifi (un module shelly devrait aussi fonctionner). Le routeur est en parallèle.
Cela offre 2 possibilités:
- pilotage selon planification directement à partir du sonoff (avantage de pouvoir faire un forçage sur des plages horaires différentes selon le jour de la semaine)
- ou pilotage à partir du routeur en mettant les commande IP qui vont bien dans une action
En cas du panne du routeur, bien que cela ne se soit jamais produit pour le moment, le fait d'avoir le contacteur est aussi une solution de secours.

Avant d'avoir le routeur, comment votre ballon de 6kW était mis en chauffe ? Il y a peut-être déjà un contacteur dans votre tableau qui pourrait être réutilisé ?
2250Wc : 6 panneaux Recom Panther 375Wc + onduleur Goodwe XS 2kW
Routeur F1ATB version UxI
Répondre

#7
Ouah, merci pour toutes ces réponses riches, complètes et rapides. 
Ce routeur est installé chez un ami , pour mieux décrire la config, il y a un gros ballon tampon avec bain marie ECS . Il sera bientôt relié à un poêle bouilleur(chaleur diffusée par une batterie avec échangeur thermique sur la partie soufflage d'une double flux :
https://geco.fr/accueil/317-batterie-eau...roide.html )
La résistance est bien de 6Kw (photo à venir) , je ne sais pas trop comment elle était reliée avant mais je vais creuser :
- j'ai une caméra thermique, je vais voir a quelle température le radiateur monte.
- mettre a la verticale pour améliorer la dissipation , au passage je sens que le routeur va devoir etre recablé, j'utilise des dupont et une plaque en bois et ça commence a être le bordel  ( vieille photo de l'installation un peu trop zoomée en pj)
- si température trop importante, voir si je peux piloter un contacteur j/n ou un relais de puissance ( je ne connais pas bien ces composants, a étudier et voir quels sont les contraintes).

Dès que je peux avancer , j'enrichirai le fil de la discussion avec les progrès.
Bon réveillon


Pièces jointes Miniature(s)
   
Routeur f1atb dernière version stable
Capteur uxlx2 
Triac 40A rbdimmer pour piloter ballon tampon (bain marie ECS) 1000l via résistance 6kW
Prise voiture pilotée par SSR 40A (2.5kW max) 
Bientôt batteries
Pc 6kWc Sud en toiture 
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
1 visiteur(s)

Moteur MyBB, © 2002-2025 Melroy van den Berg.