05-02-2026, 07:04 PM
Bonjour,
Le soucis n'est pas forcément la source de l'énergie,
j'ai un ESP qui doit avoir un problème avec son régulateur 3V3 (AMS1117 3.3)
comme toujours, avant d'être en panne, il était fonctionnel
Si je l'alimente par USB, il démarre envoi des infos sur le port série puis reboot dès que le Wifi tente de démarrer (pic de courant), au début, j'ai pensé que c'est un problème avec la partie Wifi de la puce ESP
me disant que c'était peut être le port USB qui ne fournissait pas la puissance nécessaire, j'ai branché en USB + une alim sur le 5V IN => Pareil
autre essai, connecté en USB (pour le moniteur série) mais avec une alim 3.3v sur 3V3, => nickel il fonctionne encore (et aussi sans le branchement USB)
changer le régulateur et/ou des condos sur un module ESP, c'est plus cher que le module neuf ...,
mais juste avec ce diagnostic, ça prouve que c'est lié à l'alimentation du chipset ESP mais pas à l'alim externe
Le soucis n'est pas forcément la source de l'énergie,
j'ai un ESP qui doit avoir un problème avec son régulateur 3V3 (AMS1117 3.3)
comme toujours, avant d'être en panne, il était fonctionnel
Si je l'alimente par USB, il démarre envoi des infos sur le port série puis reboot dès que le Wifi tente de démarrer (pic de courant), au début, j'ai pensé que c'est un problème avec la partie Wifi de la puce ESP
me disant que c'était peut être le port USB qui ne fournissait pas la puissance nécessaire, j'ai branché en USB + une alim sur le 5V IN => Pareil
autre essai, connecté en USB (pour le moniteur série) mais avec une alim 3.3v sur 3V3, => nickel il fonctionne encore (et aussi sans le branchement USB)
changer le régulateur et/ou des condos sur un module ESP, c'est plus cher que le module neuf ...,
mais juste avec ce diagnostic, ça prouve que c'est lié à l'alimentation du chipset ESP mais pas à l'alim externe
Merci André
,
Routeur V17.04 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (DemiSin ) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (DemiSin ) : Ultime 2000W
,Routeur V17.04 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (DemiSin ) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (DemiSin ) : Ultime 2000W