On est d'accord sur l'objectif (autoconsommation maximale).
Quelques points clés :
- compte tenu de ta capacité de production, ce serait dommage de brider ta puissance de charge.
- vu ton "cahier des charges", le plus simple serait sans doute de piloter le fonctionnement à partir de la
température du CE.
Ce n'est pas la seule solution, mais ce serait la plus simple à mettre en oeuvre pour les réglages.
Il faut regarder en premier s'il est possible de mettre une sonde de température sur ton CE.
Même si ça ne parait pas possible, d'autres l'ont fait
Voilà les premières pistes de réflexion.
Tu as 2 heures
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Messages : 24
Sujets : 1
Inscription : Jun 2025
Il y a 3 heures
(Modification du message : Il y a 3 heures par falcon900b.)
j'avais déjà planché là dessus...
pas possible de mettre la sonde ds18b20 (facilement) dans le doigt de gant ; le thermostat étant monobloc et intégré, le doigt de gant entre les 2 cosses de la résistance, et la sonde montée rigide sur le thermostat.
j'avais donc opté pour la découpe de la tôle, enlever un petit bout d'isolant et insérer la sonde entre l'isolant et la cuve à la même hauteur que la sonde "normale".
sauf que la courbe de température a une allure que je ne sais pas traduire en action concrète.
(si on part d'un ballon à température maxi) la température chute très lentement lorsqu'on tire de l'eau, puis atteint un seuil où ça décroit à température "ambiante" en l'espace de quelques secondes.
et c'est là où je bute sur le réglage de cette température de seuil qui ne me donne aucune idée du volume utile d'eau chaude disponible, d'autant qu'on a beau n'être que 2, un ballon de 150L pour de adeptes de "douche longue"..... on en voit vite le bout.
Messages : 271
Sujets : 16
Inscription : Feb 2025
Il faut déjà faire des essais avec ce que tu as.
Tu peux conditionner l'autorisation RMS de la station VE (gpio4) à une température mini du ballon, et le routeur du CE à une température maxi au delà de laquelle il cesse de router, et il passe la main à la station VE.
Pour la température mesurée par la sonde, tu peux virer temporairement le thermostat et mettre la sonde pour voir ce que tu obtiens comme courbe de décharge. Evidemment il faut désactiver toute marche forcée ce jour là.
Pour le soir quand la puissance PV décroit, il faut aussi jouer avec les seuils pour cesser de charger et récupérer le surplus dans le CE.
Yapluka.
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Messages : 882
Sujets : 6
Inscription : Aug 2024
Il y a 15 minutes
(Modification du message : Il y a 13 minutes par grostoto.)
bon.
je passe à coté de quelque chose.
j'ai terminé la mise en boite, j'ai terminé le cablage, et les tests, qui sont, me semble t-il tous ok.
MAIS
dès que je cable la prise T2, avec la résistance de 680ohm entre PE et PP, le contacteur se ferme.
Sauf erreur, il devrait se fermer que si une voiture est connecté au bout, non ?
ou est la boulette ?
mesure sur J3, coté T: 681ohm.