Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Reset ESP32 à 6h02
#1
Bonjour,
Ce matin j'ai eu un reset de l'ESP32à 6h02, c'est la 1ère fois que cela arrive.
Mon routeur
.pdf   Routeur Reset.pdf (Taille : 283.27 Ko / Téléchargements : 10) tourne depuis avril 2023 sans problème, il a évolué au fil des évolutions proposées par André, c'est la 4ème configuration matérielle avec le même boitier.
Il y a deux semaines j'ai refait mon routeur pour faciliter sa maintenance.
L'objectif est de remplacer les 2 éléments les plus susceptibles de tomber en panne le module triac et l'alimentation, sans fer à souder, avec un simple tournevis.
J'ai remplacé le module triac Robodyn par un SSR et j'ai installé une alimentation externe au boitier ce qui nécessite une prise de courant près du boitier. Par contre cela supprime le neutre dans le boitier.
J'ai aussi remplacé l'ESP32, j'ai mis un modèle avec prise USB C.
J'ai déplacé la 2ème sonde du Shelly (chauffe-eau) qui était dans le boitier, dans le tableau électrique.
Le remplacement de l'alimentation est donc très simple et pour le SSR un tournevis suffit.
On peut également débrocher l'écran OLED en tirant dessus, les broches sur le connecteur sont repérées en blanc pour le remettre en place. On peut ensuite enlever également l'ESP32 de son support si nécessaire.
J'ai installé une sonde de température sur une des vis de fixation du SSR pour surveiller sa température.
Ci joint dans le fichier PDF avec ma config et quelques photos de cette modification.
Je suis en version 16.10
Répondre

#2
Salut philou63
ok pour ta config et sa renov. ya juste le radiateur qui, bien que bien dimensionné est à l'intérieur qui me chiffone même si tu as mis des trous d'aération,
une sonde de temp dédiée, ca reste peu ventilé ...
Quelle est ta charge ou plutôt la puissance de ton cumulus ?
Pour ton reset , regarde les log en page données brutes ... perte wifi ?
as tu les mêmes atténuations wifi qu'avec l'ESP précédent ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.09 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#3
(Il y a 1 heure)Sgb31 a écrit : Salut philou63
ok pour ta config et sa renov. ya juste le radiateur qui, bien que bien dimensionné est à l'intérieur qui me chiffone même si tu as mis des trous d'aération,
une sonde de temp dédiée, ca reste peu ventilé ...
Quelle est ta charge ou plutôt la puissance de ton cumulus ?
Pour ton reset , regarde les log en page données brutes ... perte wifi ?
as tu les mêmes atténuations wifi qu'avec l'ESP précédent ?

Merci pour ta réponse Sgb31.
Mon cumulus de 200L est donné pour 2400W, mais consomme réellement 2kw (mesure 2ème sonde Shelly).
Mon module triac Robodyn dont j'avais changé le radiateur était bien plus petit et a très bien fonctionné pendant 2,5 ans sans problème.
Étant électronicien de métier j'avais pris soin de vérifier la température du triac avec un thermomètre infra rouge ainsi que la température de l'ESP32.
Ci joint 2 photos de mon module Robodyn.

Avec le nouveau radiateur, la sonde me donne 21° environ au repos et monte à 52° en charge.
Le radiateur aurait été mieux dans l'autre sens pour évacuer l'air chaud, mais il ne passait pas dans le boitier.
Le plus important c'est d'avoir une bonne entrée d'air en bas et une évacuation en haut (convection naturelle) d'ou les trous en bas, en haut, sur le côté et sur le couvercle.

Mon boitier est au même endroit, la réception Wifi oscille entre -45 et -55dB donc pas de problème (en 2.5 ans je n'ai jamais eu de Pb de Wifi).
Le reset ayant eu lieu vers 6h01/6h02 je ne pense pas que ce soit lié lié au Wifi.


Pièces jointes
.pdf   Robodyn.pdf (Taille : 93.87 Ko / Téléchargements : 0)
PV: 5 panneaux, total de 2150 Wc
1 panneau 400Wc fixe plein Sud
2 panneaux 375Wc réglables (chariot à roulettes montés sur pivot)
2 panneaux 500Wc fixes Sud Ouest
Mesure Shelly EM, Module SSR Delixi 40A
Cumulus 200L- 2400W
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
jcnmark6, 1 visiteur(s)

Moteur MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.