Aujourd’hui, 12:10 AM
Bonjour,
Ce matin j'ai eu un reset de l'ESP32à 6h02, c'est la 1ère fois que cela arrive.
Mon routeur
Routeur Reset.pdf (Taille : 283.27 Ko / Téléchargements : 12)
tourne depuis avril 2023 sans problème, il a évolué au fil des évolutions proposées par André, c'est la 4ème configuration matérielle avec le même boitier.
Il y a deux semaines j'ai refait mon routeur pour faciliter sa maintenance.
L'objectif est de remplacer les 2 éléments les plus susceptibles de tomber en panne le module triac et l'alimentation, sans fer à souder, avec un simple tournevis.
J'ai remplacé le module triac Robodyn par un SSR et j'ai installé une alimentation externe au boitier ce qui nécessite une prise de courant près du boitier. Par contre cela supprime le neutre dans le boitier.
J'ai aussi remplacé l'ESP32, j'ai mis un modèle avec prise USB C.
J'ai déplacé la 2ème sonde du Shelly (chauffe-eau) qui était dans le boitier, dans le tableau électrique.
Le remplacement de l'alimentation est donc très simple et pour le SSR un tournevis suffit.
On peut également débrocher l'écran OLED en tirant dessus, les broches sur le connecteur sont repérées en blanc pour le remettre en place. On peut ensuite enlever également l'ESP32 de son support si nécessaire.
J'ai installé une sonde de température sur une des vis de fixation du SSR pour surveiller sa température.
Ci joint dans le fichier PDF avec ma config et quelques photos de cette modification.
Je suis en version 16.10
Ce matin j'ai eu un reset de l'ESP32à 6h02, c'est la 1ère fois que cela arrive.
Mon routeur
Routeur Reset.pdf (Taille : 283.27 Ko / Téléchargements : 12)
tourne depuis avril 2023 sans problème, il a évolué au fil des évolutions proposées par André, c'est la 4ème configuration matérielle avec le même boitier. Il y a deux semaines j'ai refait mon routeur pour faciliter sa maintenance.
L'objectif est de remplacer les 2 éléments les plus susceptibles de tomber en panne le module triac et l'alimentation, sans fer à souder, avec un simple tournevis.
J'ai remplacé le module triac Robodyn par un SSR et j'ai installé une alimentation externe au boitier ce qui nécessite une prise de courant près du boitier. Par contre cela supprime le neutre dans le boitier.
J'ai aussi remplacé l'ESP32, j'ai mis un modèle avec prise USB C.
J'ai déplacé la 2ème sonde du Shelly (chauffe-eau) qui était dans le boitier, dans le tableau électrique.
Le remplacement de l'alimentation est donc très simple et pour le SSR un tournevis suffit.
On peut également débrocher l'écran OLED en tirant dessus, les broches sur le connecteur sont repérées en blanc pour le remettre en place. On peut ensuite enlever également l'ESP32 de son support si nécessaire.
J'ai installé une sonde de température sur une des vis de fixation du SSR pour surveiller sa température.
Ci joint dans le fichier PDF avec ma config et quelques photos de cette modification.
Je suis en version 16.10