esp32...c5 wifi6
#1
bonjour,

3 questions

la version  17 est elle compatible avec une carte esp32 wroom c5  wifi 6?

actuellement avec shelly EM 
gagnerais je en passant sur esp 32 externe uxi?


je n'ai toujours pas  résolu mon pb de conditions sur mon 2 ème routeur.
le premier maître sur CE Aci 2500w le 2 ème sur chauffage piscine 
car j'ai trop fluctuations.  en faible rendement des panneaux  ou lorsque  mon chauffe eau coupe  le chauffage du ce car en température. mais que ma pile aci  est en charge  entre 2.6w et 4.6w la valeur du %varie .
nota mon 2 ème routeur est réglé à - 45w et j'aimerais moins. et je ne veux pas  mettre une autre sonde de température.
une idée.....?
 exemple peux t'on transformer la valeur de la résistance du ce pour la rendre compatible avec le routeur.

encore merci . à tous


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre

#2
Bonjour

Sais-tu combien tu réinjecté dans le réseau sur une journée ?

Le linky lisse conso sur 1 seconde, ça doit être dérisoire, regarde dans appli edf la conso sur 30 min.
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en 12.06 modifié
 PV 1kw izypower 
Répondre

#3
Bonjour,

Il faut 2 cœurs pour faire tourner le routeur, donc le ESP32-C5-WROOM-1 n'est pas compatible.
Répondre

#4
(01-02-2026, 09:54 AM)Laurent53 a écrit : Bonjour

Sais-tu combien tu réinjecté dans le réseau sur une journée ?

Le linky lisse conso sur 1 seconde, ça doit être dérisoire, regarde dans appli edf la conso sur 30 min.

j'ai rajouté une capture de mon shelly
Répondre

#5
bonjour,

je crois qu'il existe un esp32 wifi 2,4ghz capable de convertir en numérique une résistance analogique....esp32 s3
vu sur google
est il compatible f1atb... et pouvons nous récupérer directement les info de la sonde du chauffe eau?

autre question le réglage PID doit t il se faire avec un % de production ( faible ou fort ensoleillement ou n'importe?
merci
Répondre

#6
Pour la sonde du CE non tu ne peux pas la brancher sur un Esp car elle doit obligatoirement rester branchée sur ta carte ACI
Passer en UxI en théorie peut améliorer un peu le routage mais cela ne sera pas très significatif car vu tes courbes ça marche déjà très bien . Tu oscilles globalement entre -40 et +40 ton linky qui moyenne à la seconde doit voir une valeur très proche de zéro. De toute façon tu ne feras jamais mieux que + - 2% de la puissance de ton CE
Pour éviter les fluctuations il ne faut pas que tu régules sur les 2 routeurs en même temps, ils se mordent la queue et ça marche jamais. Il faut donc par exemple privilégier le CE et mettre une condition sur piscine (dans les paramètres actions mettre si CE >95%)

Pour le réglage PID ta question est très bonne car l algorithme d André ne linearise pas la boucle donc le reglage devrait être différent en fonction de la puissance dispo. Il faut donc faire un réglage de compromis c est à dire lorsque ta production est “moyenne”

Pour l esp c5 on t a déjà répondu. Pourquoi vouloir mettre un C5 ?
Répondre

#7
Bonjour,
De quel esp parle tu ?
s'il s'agit d'un esp32 S3, non pas compatible avec le routeur actuellement.
par définition un esp a des entrées analogiques susceptibles d'assurer une conversion analogique/ numérique mais c'est quoi la question ?
le routeur actuel fait déjà cela.
le réglage PID prend en compte ton installation et les variations de prod
Chaque installation et situation correspond à des réglages qui peuvent être différents.
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.04 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#8
merci

(Il y a 5 heures)Lolo69 a écrit : Pour la sonde du CE non tu ne peux pas la brancher sur un Esp car elle doit obligatoirement rester branchée sur ta carte ACI
Passer en UxI en théorie peut améliorer un peu le routage mais cela ne sera pas très significatif car vu tes courbes ça marche déjà très bien . Tu oscilles globalement entre -40 et +40 ton linky qui moyenne à la seconde doit voir une valeur très proche de zéro. De toute façon tu ne feras jamais mieux que + - 2% de la puissance de ton CE
Pour éviter les fluctuations il ne faut pas que tu régules sur les 2 routeurs en même temps, ils se mordent la queue et ça marche jamais. Il faut donc par exemple privilégier le CE et mettre une condition sur piscine  (dans les paramètres actions mettre si CE >95%)

Pour le réglage PID ta question est très bonne car l algorithme d André ne linearise pas la boucle donc le reglage devrait être différent en fonction de la puissance dispo. Il faut donc faire un réglage de compromis c est à dire lorsque ta production est “moyenne”

Pour l esp c5 on t a déjà répondu. Pourquoi vouloir mettre un C5 ?
bonjour,
merci   je parlais de l'esp 32 s3. visiblement non compatible.
mais j'ai un pb avec la condition... 
CE 2600w au démarrage 2500 après panneaux 2200w au grand maxi
résistance piscine 3kw
le CE a une conso mini de 3w Pile et 4,6w pile+ relais carte aci fermé ( info disjoncteur smart life)
et donc pb entre 3w et 5w car je pense calibre les 100% aussi dans cette zone.
je charge  à 1% aussi  ...je pense que dans cette zone d'état du CE le routeur pense que l'objet connecté fait 5w et non 2500w
Répondre

#9
(Il y a 5 heures)Genish a écrit : je parlais de l'esp 32 s3. visiblement non compatible.

Il le sera bientôt. Voir dernière vidéo d'André.