Dans la solution simple décrite par André : on branche un relais en série sur le fil CP sur la borne:
Si je comprends bien, le fil CP est du continu 12 V ? est ce exact ?
quel relais faut il utiliser SVP ?
Messages : 259
Sujets : 15
Inscription : Feb 2025
Il y a 9 heures
(Modification du message : Il y a 9 heures par Rakibou.)
(Il y a 9 heures)ghoudart a écrit : Dans la solution simple décrite par André : on branche un relais en série sur le fil CP sur la borne:
Si je comprends bien, le fil CP est du continu 12 V ? est ce exact ?
Entre le fil CP et le 0V (GND ou PE) on trouve une tension qui peut varier entre +12V et -12V, modulée à 1 kHz (dite
pwm ou mli).
La valeur de la tension indique la valeur du courant de charge.
Citation :quel relais faut il utiliser SVP ?
Par exemple ce modèle :
https://fr.aliexpress.com/item/1005008328187726.html (modèle 3,3V)
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Messages : 16
Sujets : 4
Inscription : Oct 2024
Merci, je me demande ou mettre le relais ? Faut il mieux ouvrir la borne pour le mettre dedans (très bricolé) ou bien faire une rallonge T2 et brancher le relais sur le fil CP, ce qui permettrait de ne pas abimer la borne.
Messages : 259
Sujets : 15
Inscription : Feb 2025
C'est celui qui fait qui décide
J'avais inséré une boîte (supposée) étanche entre le boitier de charge et la prise T2, et ramené le contact du relais dans la boîte au bout d'un câble de faible section.
J'avais incisé la gaine du câble de charge pour ne pas couper les fils de puissance.
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !