15-02-2026, 03:50 PM (Modification du message : 15-02-2026, 03:52 PM par ggaetan.)
Bonjour,
je craque après avoir passé x temps à essayer d'envoyer à un de mes routeurs des commandes via mqtt.
Si la commande {"tOnOff":-40} passe bien et que je peux la visualiser sans souci, j'ai l'impression que impossible de modifier l'ouverture max ou le seuil.
exemple : {"OuvreMax": 10, "SeuilOn":500}
(j'ai fait exprès de mettre un SeuilOn positif pour tester le forçage.).
Je vois bien la publication via Mqtt Explorer var même avec du Ctrl F5, pas de modicationde mouvement sur la page du routeur.
Je dois faire quelque chose de mal ... mais quoi ?
Mon but est de pouvoir contrer le phénomène où mon onduleur va se mettre à décharger mes batteries pour répondre à la demande de puissance du radiateur derrière le routeur. A un moment, le routeur détecte un injection (mise à -60W) er déclenche l'ouverture du relais SSR de plus en plus.
L'onduleur se met à décharger les batteries pour répondre à la demande de puissance.
Si une idée pour contrer cela ?? (parce que pour éviter le phénomène, je dois mettre un déclenchement à -120W mais je perds plein de production.
15-02-2026, 05:16 PM (Modification du message : 15-02-2026, 05:46 PM par Lolo69.)
D après la doc d André il faut d abord sélectionner la période qui doit correspondre aux actions avec la 1ere action qui a l index 0
il faut bien définir la période concernée
Ça ça marche bien
{"Periode":3,"OuvreMax":<payload>}
En sachant que mon action est la 4eme
Pour le seuil on c est en mode on off , je ne vois pas dans la doc s il est possible d ajuster le seuil pw
je craque après avoir passé x temps à essayer d'envoyer à un de mes routeurs des commandes via mqtt.
Si la commande {"tOnOff":-40} passe bien et que je peux la visualiser sans souci, j'ai l'impression que impossible de modifier l'ouverture max ou le seuil.
exemple : {"OuvreMax": 10, "SeuilOn":500}
(j'ai fait exprès de mettre un SeuilOn positif pour tester le forçage.).
Je vois bien la publication via Mqtt Explorer var même avec du Ctrl F5, pas de modicationde mouvement sur la page du routeur.
Je dois faire quelque chose de mal ... mais quoi ?
Mon but est de pouvoir contrer le phénomène où mon onduleur va se mettre à décharger mes batteries pour répondre à la demande de puissance du radiateur derrière le routeur. A un moment, le routeur détecte un injection (mise à -60W) er déclenche l'ouverture du relais SSR de plus en plus.
L'onduleur se met à décharger les batteries pour répondre à la demande de puissance.
Si une idée pour contrer cela ?? (parce que pour éviter le phénomène, je dois mettre un déclenchement à -120W mais je perds plein de production.
Merci d'avance.
J'ai aussi une batterie et je veux ne pas tirer dessus quand je charge le véhicule électrique.
Je pensais faire un montage avec une pince DC (je l'ai) pour mesurer le courant de charge/décharge et envoyer un order d'arrêt au routeur si la décharge devient trop haute et trop longue. Je pensais à une montage avec ESPHome. Mais je n'ai pas HA et pas de MQTT broker.
Est-ce que le routeur RMS peut recevoir des ordres par HTTP (à priori ESPHome peut faire ça) ou ça doit être MQTT avec un broker (et dans ce cas là je dois penser à autre chose)?
19-02-2026, 06:32 PM (Modification du message : 19-02-2026, 10:10 PM par Mike.)
(19-02-2026, 06:19 PM)H3rv3 a écrit : Est-ce que le routeur RMS peut recevoir des ordres par HTTP (à priori ESPHome peut faire ça) ou ça doit être MQTT avec un broker (et dans ce cas là je dois penser à autre chose)?
Le paramètre NumAction correspond au numéro de l'action avec 0 pour le triac (qu'il soit présent ou non), 1 pour le premier relais, 2 pour le deuxième etc.
Le paramètre NumAction correspond au numéro de l'action avec 0 pour le triac (qu'il soit présent ou non), 1 pour le premier relais, 2 pour le deuxième etc.
[url=http://192.168.x.xxx/ForceAction?Force=0&NumAction=3][/url]