#11
(Hier, 01:05 AM)michy a écrit : Bonjour,

  il y a la notice qui fait voir un relais qui ne coupe que la phase et il y a la photo avec un relais comportant 4 paires de bornes et une étiquette jaune en dessous (j 'aurais tendance a croire la photo)

  où est connecté le fil bleu du câble qui part vers "Chauffe eau/résistance" et le gros fil bleu au dessus du relais?

(Hier, 01:39 AM)Jacques13 a écrit : Il y a bien un thermostat sur la résistance. Au détail près du neutre (à vérifier), ce que propose Michy est la bonne solution.


Bonjour!


Et vous avez raison. J'ai repris une photo d'un forum, pensant que j'avais la même version... et non ! Ma version correspond bien à la doc technique... (cf. photo 1).

On voit bien la phase qui passe dans le relais, un peu moins bien le neutre qui n'y passe pas. Un grand merci, j'aurais dû commencer par là...


Du coup, pour la version SSR, c'est clair et j'ai bien compris le câblage et sa logique.

Pour la version triac, je peux câbler la phase avec un Wago comme indiqué sur le schéma ? Sur le même principe, j'aimerais bien relier l'alimentation existante et le SSR + triac sur l'entrée 14 sur un autre Wago 3 entrées, ainsi que la sortie sur le même principe, car je trouve que ça fait plus propre d'avoir qu'un seul câble en entrée dans le bornier. Il n'y a pas d'inconvénient à ça ?

Un grand merci à tous, je pense qu'on touche à la fin de la préparation !


Pièces jointes Miniature(s)
           
Répondre

#12
SSR ou triac, pourquoi les deux versions ?
Attention tout de même, le dimmer tel qu'il est sur ton plan ne supportera pas plus de 1000W
Tu peux parfaitement mettre des Wago pour faire propre, c'est même conseillé plutôt que charger des borniers, et pire encore avec des fils de différentes sections.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#13
(Hier, 07:18 PM)Jacques13 a écrit : SSR ou triac, pourquoi les deux versions ?
Attention tout de même, le dimmer tel qu'il est sur ton plan ne supportera pas plus de 1000W
Tu peux parfaitement mettre des Wago pour faire propre, c'est même conseillé plutôt que charger des borniers, et pire encore avec des fils de différentes sections.

Parce que je n'ai pas commandé le matériel et que je voulais me préparer pour les deux possibilités, même si on est d'accord, il n'y a pas de grandes différences en termes de montage. Je n'ai pas encore commandé le matériel.

Au final, toujours pas de choix définitif, mais peut-être que je vais partir sur le triac. J'ai prévu de commander la "nouvelle" version, comme sur le schéma. Je suis tombé dessus.

Pourquoi avec des fils de sections différentes ? J'avais prévu de mettre la même section que sur le câblage original...

J'ai attaché le schéma avec les Wago, histoire de faire propre...
Merci !


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre

#14
Le neutre du dimmer peut être dans une section plus petite que celui pour le ballon.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#15
l'idee avec le remplacement par un contacteur (20A mini) est une bonne solution pour garder en priorité l'utilation "normale" de la PAC
je vois pour implanter cela avec un schema si possible
Répondre

#16
(Il y a 11 heures)Jacques13 a écrit : Le neutre du dimmer peut être dans une section plus petite que celui pour le ballon.

(Il y a 3 heures)spaceman59660 a écrit : l'idee avec le remplacement par un contacteur (20A mini) est une bonne solution pour garder en priorité l'utilation "normale" de la PAC
je vois pour implanter cela avec un schema si possible

Merci a tous pour les remarques constructives!