(Hier, 05:03 PM)poulpe68 a écrit : Merci de ton retour !
Mais y a un avantage par rapport au bypass neutre du contacteur de la PAC? Parce qu'on est sur un niveau nettement supérieur en terme de complexité ?
Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par le by-pass du neutre.
En résumé, pour être tranquille – même si ce n’est peut-être pas strictement nécessaire – je coupe à la fois la phase et le neutre.
J’ai repris la phase et le neutre de la PAC, provenant du disjoncteur d’origine de la résistance, et je les ai câblés sur les deux contacts NO du contacteur.
La phase et le neutre venant du routeur sont, eux, câblés sur le NC.
De cette manière :
- sans commande, c’est la phase et le neutre du routeur qui alimentent ;
- si la PAC commande le contacteur, celui-ci se ferme et l’alimentation repasse sur la phase et le neutre câblés d’origine.
Les deux éléments en dessous servent à piloter les deux entrées EX1 et EX2 de la PAC.
À l’origine, chaque entrée a une fonction dédiée, mais on peut les programmer pour obtenir quatre états différents :
- fonctionnement normal
- blocage de la pompe
- forçage ECS à la consigne
- forçage ECS à 68 °C
Ce n’était pas idéal, car la PAC consommait trop rapidement. À l’époque, je ne connaissais pas le routeur, c’était mon routeur de la préhistoire
Le mode blocage, je l’utilise lorsque le Linky pilote la sortie HP Rouge
Dans ce cas, le relayage de droite bloque tout, sauf le routeur.
Ensuite, la nuit, si besoin, via les relais qui commandent les entrées EX1 et EX2, je force la consigne ECS en heures creuses.