V17.7 et mqtt , problème publication
#11
Bonjour, 

petit bug injecté avec la V17.07 pour Enphase

la correction c'est + len et - len qui sont passé à la trappe :

Code :
len += snprintf(value + len, sizeof(value) - len, ",\"PactProd\":%d, \"PactConso_M\":%d", PactProd, PactConso_M);
Merci André Smile ,
Routeur V17.07 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (DemiSin ) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (DemiSin ) : Ultime 2000W
Répondre

#12
(Il y a 9 heures)michy a écrit : Bonjour, 

petit bug injecté avec la V17.07 pour Enphase

la correction c'est + len et - len qui sont passé à la trappe :

Code :
len += snprintf(value + len, sizeof(value) - len, ",\"PactProd\":%d, \"PactConso_M\":%d", PactProd, PactConso_M);

Je corrige cela en V17.08

Merci Michy

André