Bonsoir Sgb31,
Je decouvre encore ta version 1.14. Et ça fait plaisir. Pour le moment je suis tombé sur un incohérence dans la page avec la graphe, l'axe x correspond pas avec les valeurs des moments de production et consommation. J'ai essayé de comprendre ton yaml mais vue que je suis débutant dans la matière, je trouve pas ou est l'erreur. Est-ce que je peux te demander de l'aide pour avancer?
Merci en avance, Maniot
6 panneaux de 420 Wc
3 micro onduleur aps DS3, passerelle ECU -c
1 routeur f1atb v. 17.16avec JSY-MK-194T et triac
1 routeur f1atb v. 17.16 sur linky en mode standard
Il y a 7 heures(Modification du message : Il y a 7 heures par Sgb31.)
Salut Maniot,
Oui, ya quelques bugs de base sur cette version et notamment un bug sur le graphe et quelques autres (le chgt de jour ...)
je peux te mettre à dispo la dernière version qui corrige tout ça , il s'agit de la V01.18,
pour info, le changelog depuis la v01.14 et les évolutions implémentées :
CHANGELOG v1.19 (depuis v1.18) :
# - Date affichée : rafraîchissement toutes les 60s (même intervalle que l'heure)
# → la date bascule automatiquement au passage à minuit sans reboot
#
# CHANGELOG v1.18 (depuis v1.17) :
# - Amélioration Cadenas sur page Pilotage pour éviter les fausses activations
#
# CHANGELOG v1.17 (depuis v1.16) :
# - OTA sécurisé :
# - Cumuls journaliers : unité kWh→Wh
# - Prévisions Solcast dashboard :
# - Pilotage : cadenas verrou sur page pilotage
#
# CHANGELOG v1.16 (depuis v1.15) :
# - Graphe : 24→48 slots×30min, couverture 24h glissantes, axe X en minutes réels
# - Nav bar : gestion icône active et inactives
# - Dashboard : 3 sensors Solcast (solcast_aujourd_hui/prochaine_heure/demain)
# - Dashboard : suppression labels "Production"/"Consommation"
#
# CHANGELOG v1.15 (depuis v1.14) :
# - Clim : sync hvac_mode HA, couleurs pâles/vives par split actif
# - Clim : températures consignes depuis attribut HA,
# - Dashboard : 2 jauges arc prod/conso avec aiguille et paliers couleur
# conso : -1200W→+5000W, injection en bleu, 4 paliers (bleu/vert/orange/rouge)
# - Accueil : icône timer (F0A53) durée CE gris<1h / orange 1-3h / vert≥3h
# - Réglages Système/Divers : IP, RSSI, uptime, seuil surplus, luminosité
# - Extinction écran : 2min→30%, 5min→0%, réveil tactile→100%
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
6 panneaux de 420 Wc
3 micro onduleur aps DS3, passerelle ECU -c
1 routeur f1atb v. 17.16avec JSY-MK-194T et triac
1 routeur f1atb v. 17.16 sur linky en mode standard