Messages : 329
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
16-03-2026, 10:28 AM
(Modification du message : 16-03-2026, 10:31 AM par michy.)
(16-03-2026, 09:32 AM)pelfort89fr a écrit : Bonjour
Ce matin test du changement de résistance R2, j’avais monté come sur le plan un 4.7K. pour suivre les conseils je suis passée à 10K mais rien à changer, et avec ce que j’ai sous la main, j’ai testé 5.7 _ 6.7 _ 7.7 _ 8.7 _ 9.7 et toujours pareil.
J’ai ensuite regardé du coté R1 qui est a 1.2K et j’ai testé avec 660 ohms mais toujours pareil.
Donc j’ai pensé c’est le câble réseau, donc j’ai mis l’ESP32 en direct sur le Linky et ça reste inchangé.
Je dois avoir un problème quelque part mais le but est de trouver où.
Par contre j’ai remarqué que le ligne sur la page donnée brute « ESP32 On depuis » reste sur 0h 01mn peut importe depuis combien de temps il est branché.
Cordialement.
Bonjour,
en faisant défiler sur le linky c'est confirmé le mode Standard :
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2023...00x132.jpg
ou
https://gladys-assistant-community.b-cdn...0x477.jpeg
une photo de votre montage avec l'opto 814 ?
Merci André  ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Messages : 43
Sujets : 3
Inscription : Mar 2026
16-03-2026, 10:32 AM
(Modification du message : 16-03-2026, 10:35 AM par pelfort89fr.)
Bonjour
J’avais répondu au post 37, oui le Linky est bien en mode standard.
Cordialement.
Bonjour
Une photo de votre montage avec l'opto 814 ?
C’est quoi ça l’opto 814. Merci d’avance.
Cordialement.
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Un ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N et un ballon solaire de 200L piloté relais 2 juste surplus solaire.
Deux ESP32 avec deux relais SSR contrôlé UxIx3, deux sondes de température
Messages : 703
Sujets : 17
Inscription : Feb 2025
Le chip qui transmet les infos à l'ESP
En fait si ca ne fonctionne pas c'est probablement lié au montage.
Messages : 329
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
Opto LTV-814 ou PC-814 ou quelques choses de similaire
ça c'est le schéma
ça c'est des photos de réalisation:
Merci André  ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Messages : 43
Sujets : 3
Inscription : Mar 2026
Bonjour
Ok je fais ça demain car depuis ce matin je suis dans la plomberie, et c’est comme dans le film « ne touche pas à ça petit con ».
J’avais presque fini, il me restait un joint à changer, et l’idée conne. Et si je changer celui la aussi en préventif. Et ça a été le début de la galère. Mais maintenant mes deux ballons sont service. Juste en hydraulique pour le solaire car il faut que le routeur fonctionne.
Cordialement.
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Un ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N et un ballon solaire de 200L piloté relais 2 juste surplus solaire.
Deux ESP32 avec deux relais SSR contrôlé UxIx3, deux sondes de température
Messages : 43
Sujets : 3
Inscription : Mar 2026
17-03-2026, 06:27 AM
(Modification du message : 17-03-2026, 07:10 AM par pelfort89fr.)
Bonjour
Come demander voici une photo du ESP32 maitre qui est en mode test. Pour ne pas créer de risque de perturbation j’ai réduit au minimum les éléments.
Tan que les infos du Linky ne sont pas correctes je ne peux pas aller plus loin.
Cordialement.
https://servimg.com/view/13924805/1584
https://servimg.com/view/13924805/1585
Bonjour
J’espère un jour arriver à faire fonctionner mon routeur. Donc en cherchant dans la rubrique documentation je n’ai pas trouvé ce que je cherchais.
Les relais SSR le premier est sur la borne 17 mais le deuxième ?? (Je n’ai besoin que de deux relais).
Le branchement des sondes de température, on les branche sur les bornes 13_21_27_33. Mais la quel est la sonde 0, sonde 1, ETC. (je n’ai besoin que de deux sondes). Je ne comprends non plus la résistance, si je comprends le schéma elle est entre le fil jaune mesure et rouge 3.3V, ça ne me semble pas logique.
Si je ne m’en sors pas avec le Linky j’envisage de passer au Capteur UxIx2 ou UxIx3. Mais comment le raccorder sur l’ESP32, aucun renseignement.
Je ne critique pas tout le travail déjà effectuer et surtout je remercie pour l’aide et le partage. Je pense que cette documentation s’adresse à des personnes qui maitrise le sujet mais pour des gros novices comme moi elle ne semble pas clair. La lecture de plan ne me pose pas de problème à condition d’avoir les infos.
Désolé si mon message parait critique et dur mais ça n’est pas du tout le but, bien au contraire. Je pense que beaucoup de personnes ne les vois pas ou plus. Par habitude du sujet.
Cordialement.
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Un ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N et un ballon solaire de 200L piloté relais 2 juste surplus solaire.
Deux ESP32 avec deux relais SSR contrôlé UxIx3, deux sondes de température
Messages : 1,165
Sujets : 9
Inscription : Sep 2024
17-03-2026, 07:51 AM
(Modification du message : 17-03-2026, 08:01 AM par Lolo69.)
Oui ton post est critique et infondé , car tout est parfaitement renseigné sur le site d André.
De plus vos questions partent dans tous les sens, quand on est “gros débutant “ il faut franchir les étapes une à une sans changer de directions à chaque posts.
Concentrez vos efforts sur la mesure de puissance, quand la mesure marche vous passerez aux commandes en essayant d être clair dans ce que vous voulez faire car entre relais et SSR on ne comprend rien à ce que voulez faire.
Pour brancher un UxI 2 ou 3 il suffit de lire la page correspondante , tout y est très clairement expliqué même pour les plus novices .
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...-ou-uxix3/
Si la clarté des explications ne suffit pas, vous pourrez poser vos questions ici , vous aurez des réponses mais il faut prendre le temps de lire c est le meilleur moyen d avancer plutôt que de poser des centaines de questions disparates en espérant aller plus vite
Si ce schéma n est pas assez clair ( comme celui du linky) effectivement cela risque d être compliqué pour construire un routeur complet
Messages : 703
Sujets : 17
Inscription : Feb 2025
17-03-2026, 09:47 AM
(Modification du message : 17-03-2026, 09:51 AM par Jacques13.)
(17-03-2026, 06:27 AM)pelfort89fr a écrit : Bonjour
Come demander voici une photo du ESP32 maitre qui est en mode test. Pour ne pas créer de risque de perturbation j’ai réduit au minimum les éléments.
Tan que les infos du Linky ne sont pas correctes je ne peux pas aller plus loin.
Cordialement.
https://servimg.com/view/13924805/1584
https://servimg.com/view/13924805/1585
Bonjour
J’espère un jour arriver à faire fonctionner mon routeur. Donc en cherchant dans la rubrique documentation je n’ai pas trouvé ce que je cherchais.
Les relais SSR le premier est sur la borne 17 mais le deuxième ?? (Je n’ai besoin que de deux relais).
Le branchement des sondes de température, on les branche sur les bornes 13_21_27_33. Mais la quel est la sonde 0, sonde 1, ETC. (je n’ai besoin que de deux sondes). Je ne comprends non plus la résistance, si je comprends le schéma elle est entre le fil jaune mesure et rouge 3.3V, ça ne me semble pas logique.
Si je ne m’en sors pas avec le Linky j’envisage de passer au Capteur UxIx2 ou UxIx3. Mais comment le raccorder sur l’ESP32, aucun renseignement.
Je ne critique pas tout le travail déjà effectuer et surtout je remercie pour l’aide et le partage. Je pense que cette documentation s’adresse à des personnes qui maitrise le sujet mais pour des gros novices comme moi elle ne semble pas clair. La lecture de plan ne me pose pas de problème à condition d’avoir les infos.
Désolé si mon message parait critique et dur mais ça n’est pas du tout le but, bien au contraire. Je pense que beaucoup de personnes ne les vois pas ou plus. Par habitude du sujet.
Cordialement. Comme le dit Lolo, il faut se concentrer sur un sujet et avancer ensuite sur la suite.
Tu dis ne pas connaitre le 2ième SSR, mais en fait il est dans la liste déroulante dans la deuxième action, 16 par exemple, tu as le choix.
Mais le problème immédiat est le Linky, il n'y a rien de compliqué, tu nous mets la photo de ton montage pour que l'on regarde ce qui ne va pas. Il n'y a que 3 composants, ca ne devrait pas être compliqué à débugger. Comme ta photo n'est pas claire, fais nous un dessin qui reprend tes connexions (carte ESP, opto et résistances)
L'électronique demande de la méthode, une chose à la fois, si tu mélanges tous tes problèmes tu n'avanceras pas. Bon, c'est un constat que l'on fait chez tous les novices, cette tendance à tout mélanger.
Pour moi, le plus compliqué de ce routeur est de configurer l'ESP, c'est fait, tu ne vas pas reculer maintenant ?
On reste donc sur le Linky et on oublie complètement le reste pour le moment. Tant que cette mesure ne fonctionne pas le reste est secondaire et même sans intérêt.
Messages : 43
Sujets : 3
Inscription : Mar 2026
Bonjour
Désolé la tournure de mes phrases ne reflète pas ma pensé.
Je ne me disperse pas, j’ai juste évoqué les prochains problèmes que je vais rencontrer. Je suis totalement d’accord ça ne sert à rien de continuer le montage si la mesure ne fonctionne pas.
La première photo est l’esclave, aucune connexion car ça ne servirait à rien.
La deuxième photo est le maitre, la résistance de 4.7 K ohms entre le 3.3 V et la borne 26 et aussi à la borne 4 du LTV. La borne GND relier à la borne 3 du LTV. Et là aussi juste le minimum.
Je n’ai pas de résistance de 2.2 K ohms donc j’avais mis deux résistances en série pour un total de 2.280 K ohms et pour faire mes essais de changement de valeur j’ai trouvé une résistance de 1 K ohm et une de 220 Ohms pour un total de 1.220 K ohms se qui est plus proche mais le problème reste.
Cordialement.
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Un ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N et un ballon solaire de 200L piloté relais 2 juste surplus solaire.
Deux ESP32 avec deux relais SSR contrôlé UxIx3, deux sondes de température
Messages : 797
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
C'est sûrement mes yeux mais j'ai l'impression que le fil de la borne 4 du LTV est raccordé sur la borne 25 de la carte au lieu de 26 comme la résistance de 4.7k.
|