Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude
#81
Bonjour,

  vos actions en 'train de sinus' ça doit perturber un peu(beaucoup?) la lecture de la puissance par UxIx3

  le UxIx3 est certainement très régulier dans ces intervalles de mesure, par contre les trains de sinus peut faire un 100% de consommation sur une durée 'longue' puis faire une pause sans consommation ... ça va dépendre à quel moment tombe la mesure de l'UxIx3

  le Linky traite bien (quoique?) ce phénomène avec une gestion longue dans la restitution des données sur la télé info

  tentez de passer en demi-sinus, c'est le plus efficace de mon point de vue (ça traite des cycles relativement court : l'exact opposé de train de sinus)


 les 6kwc sont répartis de manière équilibré sur les 3 phases?


  question subsidiaire, ayant lu que l'installation électrique date un peu et que vous avez mis 6kWc de prod. dessus (dans votre signature) , avez vous fait un consuel, si oui ça c'est limité a la partie PV? (ne pas répondre si c'est tabou ...)
Merci André Smile ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions

Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)