Premier routeur, tests sur table avec données étranges
#1
Bonjour, nouveau sur ce forum, impressionné par tans d’échanges et de travailler partager, c’est très sympa. Je me permets de partager mes remarques. Vos retours seront les bienvenus car je manque de compétences pour tout comprendre.
Mon projet est de réaliser un routeur connecté en Ethernet, qui permettra de router le surplus de 3 kW de panneaux vers deux ballons d’eau chaude (2000 et 1500w). j’ai un abonnement EDF tempo.
J’ai réalisé un petit routeur sur table (pour les tests) avec une ESP32 ETH01, la mesure de consommation se fait avec une carte Uxlx2 et la commande de sortie pilote un SSR pour le moment. 
Pour réaliser les tests : je simule le surplus avec un fer à souder et le ballon d’eau chaude avec une lampe halogène. 
Le paramétrage des actions dans un premier temps est du demi-sinus ou multi-sinus (j’ai essayé les 2) sur 24h avec un Pw à 40W. 
je ne comprends pas, car même si je n’injecte pas (fer ne chauffe pas) : le SSR alimente la lampe ?
Merci pour vos remarques. 

Yann

J’ai effectué un autre test avec cette fois un aspirateur en entrée pour simuler la production des PV et toujours une ampoule en sortie.
La lampe s’éclaire progressivement au démarrage de l’aspirateur, mais elle ne s’éteint pas lorsque l’aspirateur est arrêté ? J’ai réglé Pw à zéro


Pièces jointes Miniature(s)
                   
Yann. 
PV 3kW, 2 ECS (2kW + 1,5kWk), 1 RMS v17.08 avec UxIx2 et 2 SSR. 
Répondre

#2
Manifestement tes courbes montrent que tu es toujours en injection et jamais en conso.
Je ne comprends pas comment tu simules une production avec un consommateur...
La première des choses à faire une fois le routeur monté c'est de vérifier si ta mesure de conso est bonne. Il s'agit alors de vérifier que ton VA à l'écran correspond avec les VA affichés sur ton Linky
Vient ensuite la simulation ou plus justement, vérifier que les actionneurs fonctionnent depuis le routeur (on/off sur la page principale)
Une fois que tout est ok, on branche tout en définitif pour régler son routeur
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#3
(Il y a 4 heures)Jacques13 a écrit : Manifestement tes courbes montrent que tu es toujours en injection et jamais en conso.
Je ne comprends pas comment tu simules une production avec un consommateur...
La première des choses à faire une fois le routeur monté c'est de vérifier si ta mesure de conso est bonne. Il s'agit alors de vérifier que ton VA à l'écran correspond avec les VA affichés sur ton Linky
Vient ensuite la simulation ou plus justement, vérifier que les actionneurs fonctionnent depuis le routeur (on/off sur la page principale)
Une fois que tout est ok, on branche tout en définitif pour régler son routeur

Si vous n'avez pas le bon signe de puissance consommée=+  ou injectée=-, c'est que la sonde est à l'envers. Tournez là de 180 degré pour passer le fil dans l'autre sens.
Répondre

#4
Merci pour ce retour Jacques13. Pour simuler, j’ai tout simplement installé la pince ampermetrique sur une phase d’un appareil électrique ainsi dans un sens je simule une consommation et dans l’autre je simule une production.
La puissance apparente affichée sur le routeur correspond bien à celle du Linky.
L’actionneur (SSR) fonctionne bien en mode marche forcée. Je ferai de nouveaux tests demain (si le soleil est là). Merci

(Il y a 4 heures)F1ATB a écrit :
(Il y a 4 heures)Jacques13 a écrit : Manifestement tes courbes montrent que tu es toujours en injection et jamais en conso.
Je ne comprends pas comment tu simules une production avec un consommateur...
La première des choses à faire une fois le routeur monté c'est de vérifier si ta mesure de conso est bonne. Il s'agit alors de vérifier que ton VA à l'écran correspond avec les VA affichés sur ton Linky
Vient ensuite la simulation ou plus justement, vérifier que les actionneurs fonctionnent depuis le routeur (on/off sur la page principale)
Une fois que tout est ok, on branche tout en définitif pour régler son routeur

Si vous n'avez pas le bon signe de puissance consommée=+  ou injectée=-, c'est que la sonde est à l'envers. Tournez là de 180 degré pour passer le fil dans l'autre sens.

Merci André. Tout est ok pour la mesure de puissance. 
Merci pour tout votre travail

Sonde UxIx2 qui mesure bien ma consommation maison. Valeurs identiques au Linky


Pièces jointes Miniature(s)
   
Yann. 
PV 3kW, 2 ECS (2kW + 1,5kWk), 1 RMS v17.08 avec UxIx2 et 2 SSR. 
Répondre

#5
nalimente pas un aspirateur ou un moteur, ce n'est pas fait pour ça...
il faut alimenter une charge résistive uniquement, en mode régulation.

un moteur, cest uniquement en mode on/off.
Répondre