Utilisation du PW de la seconde sonde dans les actions
#11
Avez vous essayé de prioriser en utilisant les seuil PW ?
Par exemple utiliser 0 comme seuil PW pour l'action du chargeur et -100 (à ajuster éventuellement) pour la résistance du ballon et pour la pompe à chaleur vous pouvez utiliser une action sur le seuil d'ouverture de celle du ballon.
Répondre

#12
Non, c'est une alimentation à découpage réglable 0-60v / 0-32A. J'avais essayé la CHUX qui faisait bien le travail commandé en tension, mais ne fonctionnant plus au bout d'un mois et renvoyée. J'ai pas osé reprendre la même.

@Mike,
Le problème est mon chargeur de batterie qui n'est pas linéaire. Même en mettant par exemple le démarrage du triac à -100, et le déclenchement du ballon à 35% d'ouverture du triac (environ 700w), il se peut qu'à 1000w de consommation du chargeur, le triac ne soit que très peu ouvert (10%) et que cela ne déclenche pas le ballon.
Routeur RMS (Juin 2025)
1 ESP32
1 Triac (résistance ECS)
1 SSR DA 2 voies (Chargeur batterie / Onduleur)
1 SSR DD (Commande thermodynamique)
PV 2400w + 3 micro-onduleurs 
Batterie 36V 320Ah
Chargeur 1500w commandé par PWM 
Onduleur Soyo Source GTN 1000 limiter

Répondre

#13
Je ne suis pas sur que l'on se comprenne bien.
J'ai bien noté que le chargeur n’était pas linéaire, c'est pour cela que pour le rendre prioritaire, je suggère de lui mettre un seuil PW à 0 sur l'action, comme sur cette image : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2026...215700.png
Ensuite pour l'action du ballon on ne l'a conditionne pas sur le seuil d'ouverture de l'action du chargeur mais on lui règle son seuil PW à -100 (à ajuster éventuellement). Cela rendra cette action moins prioritaire que celle du chargeur. Il faudra que le chargeur consomme son max afin que l'on ait au moins 100W de surplus et seulement à ce moment l'action du ballon s'enclenchera.
Et enfin pour la dernière action pour la pompe à chaleur, je suggère de la conditionner sur le seuil d'ouverture de l'action du ballon avec le pourcentage qui vous convient.
J’espère être plus clair.
Répondre

#14
@Mike,
Désolé de torturer les neurones de bon matin! ?
Alors, j'ai bien saisi les priorités données. Je l'ai fait dans cet ordre. Mais mon problème est que la priorité 1 de routage quand il n'y a pas assez de production pour le ballon thermodynamique (<700w) est le chargeur qui peut aller jusqu'à 1200w. Donc si j'asservis sa commande au triac dont le démarrage est par exemple à -100, il se peut qu'il ne se déclenche jamais.

Cas possible pour un surplus 1000w avec les paramètres de seuil donnés (chargeur pw<0 , triac pw<-100, SSR on triac >=50%)
Chargeur. 1000w 500w. 100w
Triac à. 0% 0w. 50% 500w. 90% 900w
Ballon TD : off. On. On
SOUHAITÉ : ON. ON. ON

Cas possible pour un surplus 600w avec les paramètres de seuil donnés (chargeur pw<0 , triac pw<-100, SSR on triac >=50%)
Chargeur. 600w 100w.
Triac à. 0% 0w. 50% 500w.
Ballon TD : off. On.
SOUHAITÉ : OFF. OFF

Je ne sais pas si c'est plus clair avec les exemples! ?

Exemples remis en forme:

Cas possible pour un surplus 1000w avec les paramètres de seuil donnés (chargeur pw<0 , triac pw<-100, SSR on triac >=50%)
Chargeur. 1000w---------- 500w. --------------100w
Triac à.---- 0% 0w. --------50% 500w------. 90% 900w
Ballon TD : off. ----------------On. ------------------On
SOUHAITÉ : ON.-------------- ON. ------------------ON

Cas possible pour un surplus 600w avec les paramètres de seuil donnés (chargeur pw<0 , triac pw<-100, SSR on triac >=50%)
Chargeur. 600w------------- 100w.
Triac à. ------0% 0w. ---------50% 500w.
Ballon TD : off. -------------------On.
SOUHAITÉ : OFF. ---------------OFF
Routeur RMS (Juin 2025)
1 ESP32
1 Triac (résistance ECS)
1 SSR DA 2 voies (Chargeur batterie / Onduleur)
1 SSR DD (Commande thermodynamique)
PV 2400w + 3 micro-onduleurs 
Batterie 36V 320Ah
Chargeur 1500w commandé par PWM 
Onduleur Soyo Source GTN 1000 limiter

Répondre

#15
Ce que je ne comprends pas dans les exemples est le partage de la puissance entre le chargeur et le triac.
Avec le chargeur qui a un seuil à 0 et le triac à -100, le chargeur sera prioritaire, cad que si on a 1000W de surplus alors ces 1000W seront que pour le chargeur. Vu que le chargeur peut aller jusqu’à 1200W et que le triac a un seuil à -100 il faudra 1300W ou plus de surplus pour que le triac se déclenche.
Pour résumer :
Surplus inférieur à 1300W ==> tout pour le chargeur, rien pour triac et ballon RD
surplus supérieur à 1300W ==> 1200W pour chargeur, triac et ballon TD qui se partage le reste en fonction du pourcentage défini sur l'action.

Je pense que j'ai peut-être compris la problématique, vous souhaitez que le chargeur soit prioritaire que si il y a moins de 700W de surplus mais si il y a plus de 700W de surplus vous souhaiteriez que ces 700W soit routé vers le ballon TD.
Est ce bien cela la problématique ?
Répondre

#16
Non, en fait, le chargeur monte très doucement en charge. Il lui faut le matin en premier démarrage, je ne sais pas pourquoi, plus d'1/2h pour monter autours de 1000w avec un pwm à 100%. Donc la répartition chargeur / triac évolue constamment jusqu'à ce que le chargeur fonctionne pleinement. Je ne sais pas si ça vient de l'alimentation, du bms, ou du SSR commandé en PWM, mais c'est le constat de fonctionnement. En cours de journée, quand le chargeur se coupe, reprend etc, le délai pour arriver en pleine charge est très réduit, voir instantané...
Routeur RMS (Juin 2025)
1 ESP32
1 Triac (résistance ECS)
1 SSR DA 2 voies (Chargeur batterie / Onduleur)
1 SSR DD (Commande thermodynamique)
PV 2400w + 3 micro-onduleurs 
Batterie 36V 320Ah
Chargeur 1500w commandé par PWM 
Onduleur Soyo Source GTN 1000 limiter

Répondre

#17
OK je pense que j'ai maintenant bien compris la problématique.
Le chargeur doit être prioritaire que si l'on a moins de 700W de surplus. Si l'on a plus de 700W de surplus alors vous souhaitez que tout le surplus parte vers le TD et le triac et que le chargeur prenne les miettes.
Je ne suis pas sur qu'on puisse le faire avec l’état actuel du routeur mais je vais y réfléchir et si je trouve une astuce sioux, je la partagerai ici.
Répondre

#18
Merci en tout cas pour le réponses et la cogitation!
Bonne journée
Routeur RMS (Juin 2025)
1 ESP32
1 Triac (résistance ECS)
1 SSR DA 2 voies (Chargeur batterie / Onduleur)
1 SSR DD (Commande thermodynamique)
PV 2400w + 3 micro-onduleurs 
Batterie 36V 320Ah
Chargeur 1500w commandé par PWM 
Onduleur Soyo Source GTN 1000 limiter

Répondre