(Il y a 7 heures)Je n'avais regardé que les dernières lignes mais en faisant défiler l'ensemble je trouve ce message régulièrement : a écrit : **************
commandes pour configuration par port série ou Telnet (respect majuscules, ponctuation et terminer par touche 'Enter'):
ssid:xxx | Pour définir le nom xxx du Wifi à utiliser
password:yyy | Pour définir le mot de passe yyy du Wifi
restart | Pour redémarrer l'ESP32 sans appui sur le bouton EN
dispPw | Pour afficher les mesures de puissance Pw
dispAct | Pour afficher les ouvertures des Actions
ETH01 | Bascule sur la config ethernet avec bus RMII et LAN8720
T:xxx | En mode Train de Sinus force la longeur de Trame.
| T:xxx = xxx*10ms, T:0 retourne en Train de sinus normal
P:yyy | En mode Train de Sinus force la longueur des Pulses.
| P:yyy = yyy*10ms. P<=T . Evitez P impaire et Trame paire.
R:x | Affiche pour le Triac (x=0) ou les Relais (1,2..) ,
| le Retard en% somme de| Propor | Integral | Dérivé.
| R: pour annuler
partition | Pour afficher la table de partition de la mémoire FLASH
H ou ? | pour avoir cette aide
**************
Avez-vous une idée de ce qui pourrait provoquer l'apparition de ce message dans les logs ?
Bonjour,
ce message est normalement émit par le routeur
pendant le boot, a chaque
connexion telnet, lorsqu'on lui demande (en envoyant
? ou H) et
toutes les 5 minutes
rien de critique avec ça
sur le log fournit précédemment, le reboot a eu lieu exactement 6:00 après le démarrage, (c'est un multiple de 3h00 correspondant a l'intervalle d'actualisation de l'heure par NTP -> surcharge momentanée supplémentaire du Wifi déjà très occupé avec MQTT ?)
pouvez vous confirmer cela lors du prochain boot avec putty en surveillance? (la dernière valeur "ESP32 ON depuis : xxxxx heures" qui apparait dans le log)
possible de faire un essai en désactivant l'heure depuis internet, il faudra la saisie dans la page prévu pour que le planning se déroule correctement (la dérive est très très légère) -> par contre au prochain reboot qu'il fait tout seul, il ne sera pas à l'heure ... (mais ça confirmera si c'est la bonne piste)
La donnée indiquant la raison du dernier reset est fantaisiste, n'en tenez pas compte, André changera un jour (actuellement, c'est le résultat de l'initialisation du Watchdog)
Code :
// Initialisation de la WDT avec la structure de configuration
ESP32_ERROR = esp_task_wdt_init(&wdt_config);
TelnetPrintln("Dernier Reset : " + String(esp_err_to_name(ESP32_ERROR)));
Quand il faudra passer sur ESP S3, il faudra retoucher le câblage/remplacer le support, ça ne sera pas plus complexe que de faire le montage en l'air
Un autre piste, vous êtes en DHCP, un renouvellement de bail par la box pourrait avoir un effet ? -> passer en IP statique sur l'ESP (avec IP, masque, gateway et DNS correctement rempli)
Merci André

,
Routeur V17.10 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (DemiSin ) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (DemiSin ) : Ultime 2000W