Ok merci. Je changerai le SSR à l’occasion.
Pour éviter d’y avoir accès facilement je l’ai fixé pas loin du plafond.
J’ai aussi tiré un fil jusqu'au cumulus. Je me suis piqué sur ce qui est supposé être la phase.
J’ai une question sur le paramétrage de la voie du shelly, est-ce qu'il faut laisser 0 ou mettre autre chose ?
Messages : 1,168
Sujets : 9
Inscription : Sep 2024
15-04-2026, 07:14 AM
(Modification du message : 15-04-2026, 10:33 AM par Lolo69.)
Pour le Shelly ça dépend sur quelle voie tu as branché le tore de mesure.
Sinon je ne vois pas très bien mais le câblage de ta résistance CE me paraît bizarre. Le fil rouge qu on voit connecté sur le marron c est la fameuse « phase » que tu as tiré ? Si c est le cas ça louche car j ai l’impression que tu vas bypasser ton thermostat de sécurité.
Refais le schéma complet de ce que tu as voulu cabler
Cette « fameuse »phase doit être piquée avant la résistance
J ai regardé ta première photo de ton CE avant modif et je pense avoir compris ton montage mais mes doutes sont confirmés … mets en pause ton projet il faut revérifier tout ça , car si tu bypasses ton thermostat de sécurité CE y a danger. Donnes nous marque et modèle de ton CE et confirmes que tu as un panneau de contrôle dessus en façade qu on ne voit pas sur tes photos.
Je tacherai de te faire des schémas de ce que penses que tu as fait et de ce qu il faudrai faire.
Messages : 11
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
Je ne l'ai pas encore mis en service (disjoncteur du tableau sur on uniquement le soir pour chauffer puis off avant de partir) car j'avais un doute sur comment le thermostat peut couper l'alimentation et pas le temps de vérifier hier soir.
Avec ta réponse tu confirmes mes doutes et tu as bien fait ! Je suis venu me piquer directement sur la résistance ce qui n'est pas bon.
Je ferai les photos ce soir de la partie qui est devant mais oui il y a un peu de cablage une lumière (CE en marche si je ne me trompe pas) et j'ai un accu pour "nettoyer" la résistance.
Merci encore pour ta vigilance !
Messages : 11
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
Il y a 5 heures
(Modification du message : Il y a 4 heures par 31jeje31.)
Voilà les photos de la face avant de mon CE.
La face avant est alimentée depuis les dominos avec les fils bleus puis ça repart vers le thermostat/résistance et une autre partie vers l’accu qui est une pile 9v rechargeable.
Le schéma du cablage est sur la photo 2.
La marque c’est Blyss fabriqué par Ariston et acheté chez Casto. Il fait 300L.
Voici la photo de la plaque du CE
(15-04-2026, 07:14 AM)Lolo69 a écrit : Pour le Shelly ça dépend sur quelle voie tu as branché le tore de mesure.
Sinon je ne vois pas très bien mais le câblage de ta résistance CE me paraît bizarre. Le fil rouge qu on voit connecté sur le marron c est la fameuse « phase » que tu as tiré ? Si c est le cas ça louche car j ai l’impression que tu vas bypasser ton thermostat de sécurité.
Refais le schéma complet de ce que tu as voulu cabler
Cette « fameuse »phase doit être piquée avant la résistance
J ai regardé ta première photo de ton CE avant modif et je pense avoir compris ton montage mais mes doutes sont confirmés … mets en pause ton projet il faut revérifier tout ça , car si tu bypasses ton thermostat de sécurité CE y a danger. Donnes nous marque et modèle de ton CE et confirmes que tu as un panneau de contrôle dessus en façade qu on ne voit pas sur tes photos.
Je tacherai de te faire des schémas de ce que penses que tu as fait et de ce qu il faudrai faire.
OK, si je comprends bien sur ton 2ème shéma ilfaut que je tire un autre cable dédié à l’alimentation de la face avant. Elle sera du coup alimentée en permanence alors que le reste by-passe la face avant et va sur le thermostat.
Messages : 1,168
Sujets : 9
Inscription : Sep 2024
Il y a 4 heures
(Modification du message : Il y a 3 heures par Lolo69.)
Ok le schéma valide ce que je pensais . Un thermostat mécanique une protection cathodique qui doit être sous tension en permanence d ou la petite batterie quand le J/N est coupé.
En résumé le schéma numéro 2 que je t ai donné est valable.
Pas besoin d un 2 eme câble . Tu as besoin de 4fils phase neutre terre ( existants) + 1 fils rouge que tu as tiré
Messages : 11
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
OK super, merci beaucoup.
J’ai oublié pour le Shelly la sonde est branchée sur P1. Je suppose qu’il faut que je mette 1. Une petite phrase dans le tuto pour ne laisser aucun doute sur le paramètre a sélectionner pour les noobs comme moi serait top.
Messages : 331
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
si je devais faire la modif, je ferais comme ci dessous :
* Suppression du fil bleu qui amène la phase au thermostat mécanique,
* Contacteur HC en marche forcée permanente pour l'ACI
* pour avoir de l'eau chaude, tout passe par le routeur qui pilote le SSR
sur base schema 2 :
sur base photo avec phase direct sur résistance (!!! bypass thermostat !!!) :
Merci André

,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Messages : 11
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
Dans ton cas si ton routeur est HS tu n’as plus de chauffe de ton CE.
Je voulais garder la possibilité de chauffe via le disjocteur J/N pour la raison évoquée au dessus et pour pouvoir l’enclencher l’hiver sans me prendre la tête si ça a suffisamment chauffer ou pas puis l’arrêter au printemps.
Du coup je suis parti sur la solution de lolo.
Je viens de tester et la fonction J/N marche. Demain je verrai la régulation via le SSR.
Pour info, le fil rouge vient du SSR et le orange c’est la phase "permanente". Le marron c’est la phase qui vient du J/N.