Messages : 1,180
Sujets : 9
Inscription : Sep 2024
17-04-2026, 11:38 AM
(Modification du message : 17-04-2026, 01:27 PM par Lolo69.)
Cool
Du coup ton schema de principe doit ressembler à celui-ci, c est propre, bravo
Par contre en terme de régulation ca fonctionne mais c'est trop reactif , tu dois pouvoir osciller de façon plus serrée entre -100 et +100 grand max,
Es tu en mode PID ; demi sinus et quels sont tés réglages ? Mets nous une copie de ta page actions
Messages : 19
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
Merci pour le shéma, top !
Voici la page paramètre et action
Un petit retour sur le -75w pour le seuil. Quand je veux le modifier sur ma tablette ça appelle le clavier numérique mais sans le signes (-). Du coup je suis obligé d’écrire la valeur ailleurs, de la copier puis la coller dans le champs pour avoir un seuil négatif.
Messages : 1,180
Sujets : 9
Inscription : Sep 2024
Dans la page paramètres passe en mode expert.
Sauvegarde
Après va dans la page action, passe en mode demi sinus et PID
Tu mettras pour commencer action P=15 intégrale 5 d 20
On verra ce que ça donne mais ça sera déjà mieux
Messages : 19
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
Voilà je pense avoir fait les réglages dont tu parles.
Je ferai un retour demain quand la régulation se mettra en marche.
Merci pour les conseils.
Messages : 19
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
Voici ce que donne la régulation ce matin (très nuageux pour l’instant).
On voit que ça chahute beaucoup moins avec tes réglages. Merci
Je vois que dans le tableau les valeurs "d’énergie active" restent à 0. J’ai comme l’impression que ce n’est pasnormal...
Messages : 1,180
Sujets : 9
Inscription : Sep 2024
Les tableaux qui restent à zéro c est pas normal en effet.
Par contre les courbes sont plutôt pas mal. À combien est on seuil ?
Messages : 19
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
Mon seuil est à -75W.
Ca peut venir d’où que les valeurs restent à 0 ?
Quand le CE se coupe car il a atteint sa température le SSR reste à 100% tant qu’on est au dessus du seuil mais je pense que c’est normal car l’ESP ne peut sans doute pas voir que le CE est chaud.
Messages : 1,180
Sujets : 9
Inscription : Sep 2024
18-04-2026, 06:22 PM
(Modification du message : 18-04-2026, 06:26 PM par Lolo69.)
Ta régulation fonctionne déjà assez bien , tu peux mettre ton seuil à-10
Vu tes courbes je pense que tu peux augmenter l action proportionnelle à 20
C est vraiment dommage qu André ne nous superpose pas la sortie ssr /triac sur la première courbe il serait tellement plus simple pour donner les réglages.
Messages : 19
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
Modifications faites
Avant (en fait la modif a été faite à -1 mn environ):
Après (attention l’échelle a changé) :
Messages : 1,180
Sujets : 9
Inscription : Sep 2024
Ca me semble plutôt pas mal non ? Quand tu regarderas ta conso Enedis tu devrais être proche du zéro conso pendant les heures de routage, tout en ayant chauffer le ECS