Comment calculer des batteries
#1
Bonjour
Voilà 2 ans que j'ai 2 routeurs qui régulent à merveille un CE et mon chauffage par le sol. (merci André)
Je voudrais réfléchir à l'opportunité d'installer des batteries pour essayer de devenir de plus en plus autonome.
Comment procédez vous pour calculer leur capacité?
C'est surtout l'hiver que celà semble intéressant de calculer car les consos sont les plus hautes
mes premiers indices :
conso annuelle : 2025 > 6700kwh , 2026 >6430 kwh
jour d'hiver en moyenne 25kwh
Merci
Répondre

#2
Salut,
Alors l'hiver n'est pas forcément la meilleure période même si tu consomme plus, il est plus difficile de charger suffisamment les batteries en journée.
Il manque des infos pour faire une bonne simu : Quelle est la capacité de prod PV, quel taux d'autoconso (mois / mois idealement)
capacité chauffe eau ,...
Si tu peux , fait un tableau excel tout simple : mois /mois sur une année complète avec ta prod , ta conso, ton taux d'autoconso , l'injection constatée ...
Et demande à directement a chat GPT de te faire le bon calcul en lui joignant le fichier... Il te répondra assez précisément y compris sur l'amortissement de la batterie si tu le souhaite.
Suivant ta config, voire avec batterie dédiée ou batterie PNP souvent plus facile à monter et à optimiser.
Comme en général, tu charge ta batterie la journée pour décharger le soir, tu peux lui indiquer le pourcentage de conso en journée/soirée ou proportion HP/HC suivant ton cas afin d'affiner la simu...
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#3
Pour information, j'ai 4,5kWc de production et 9,6kwh de batterie.
Je me suis arrangé pour privilégier le chauffe-eau et je ne décharge jamais la batterie dans le chauffe-eau.
De mi novembre à mi février je n'ai jamais réussi à charger la batterie complètement, certains jours très moches je n'ai même pas réussi à chauffer l'eau et pourtant j'habite les Bouches du Rhône.
J'ajoute aussi que certaines batteries font varier leur capacité en fonction des cycles de charge.
L'hiver, comme je n'arrive pas à charger complètement je ne dispose que de 20% de sa capacité totale.
Aujourd'hui, j'ai 90% de capacité utile.
Les batteries sont intéressantes à partir du printemps jusqu'à l'automne, mais l'hiver....
Pour estimer la capacité, vous pouvez regarder sur l'application de vos panneaux combien vous injectez sur le réseau  en moyenne quotidiennement entre avril et octobre par exemple. C'est de l'énergie que vous pourriez stocker.
Ensuite, regardez quelle est votre consommation quotidienne ces jours là pour savoir combien d'énergie vous avez consommé.
Pour qu'elle soit rentable, une batterie doit être chargée.
Certains systèmes permettent d'ajouter des éléments de batterie par la suite, vous pouvez commencer par une capacité évaluée à la baisse avec votre historique de production/injection/consommation en vous disant qu'il sera possible d'ajouter un élément si vous injectez trop.
Répondre

#4
Merci Ben13 pour ce retour d'expérience bien utile !
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#5
(Il y a 5 heures)Sgb31 a écrit : Merci Ben13 pour ce retour d'expérience bien utile !

Merci à vous deux pour vos réponses, je vais faire un tableau et regarder de plus prêt. Pour infos, j'ai 6kw sur le toit, priorité au CE, puis le chauffage. Comme nous ne sommes plus que 2, le CE de 300l nous permet de tenir 2/3 jours si pas de production. Sinon, tout va dans le chauffage l'hiver mais je suis limité par la temp du ballon tampon. Alors quand tout est plein, je renvoie sur le réseau.
Installation triphasée contrat EJP. ECS 300l, PAC géothermique sur plancher chauffant ave ballon tampon de 500l avec résistances additionnelles de 2x 2000w.
Les jours EJP, insert bouilleur + solaire. 
2 routeurs F1ATB fixes. 1 sur ECS et 1 sur PAC. 
16 panneaux HM800
Répondre

#6
Ce serait intéressant aussi de savoir coté ben13, en moyenne combien il réussi à charger même en hiver par rapport à ses 9.6 kwh de batterie : 30% 50% en moyenne ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#7
j'ai 9,6 de batterie et 11,5 de pv,
par journée de beau temps les batteries sont chargées 3h max après que le soleil donne sur les pv, le reste par dans le routeur, le ballon est souvent vite rechargé aussi, ensuite j'automatise pour faire tourner le chauffage de ce que donne le routeur, c'est bête mais chauffer, même sans besoin, pendant qu'il y a du soleil grace au solaire permet en mi-saison par beau temps de ne pas chauffer en soirée.
Par journée de temps nuageux j'auto-consomme et charge et vide souvent les batteries, peu en eau, zéro en chauffage.
par très laid temps je ne charge presque pas (ou re-décharge avant le coucher du soleil)
la logique des batteries est d'étendre sa période autoconso, c'est une énergie chère de qualité (on dit qu'il faut 8 ans d'utilisation pour amortir ses batteries et qu'après 10 ans on peut les changer) en hiver elles font tout juste le job (à partir de 16h elles alimentent , à 6h elles sont à plat et les panneaux ne donnent qu'a partir de 9h) Et en été, elles ne se vident pas, au jourd'hui á 18h30 elle ne nous alimentent pas encore et demain quand les pv commencent a reprendre la conso elles auront encore min 30%. (par contre soleil ou pas du coup je lance ce que je veux en matinée, je continue d'autoconsommer et les batteries font tampon, elles se vident quand la résistance de la machine a laver chauffe et se remplissent pdt un cycle rincage par exemple de cette même machine.)
je ne suis pas certain d'avoir vraiment besoin de 9,6kw, c'est trois éléments de 3,2kw, avec 6,4kw je serai déjà fortement en auto conso (c'est pas pour ce que une conso talon de 5h coute)  elles ne font pas deux jours, la logique d'une batterie c'est vider tard/tot charger en matinée.

   

10 jours en mars en orange le PV, turquoise edf audessus de zéro acheté en dessous vendu/perdu, bleu foncé la batterie charge sous zéro, décharge au dessus et en vert les % de la batterie, en jaune la conso (auto-conso) , par beau temps une auto-conso énorme, par laid temps une conso "talon" habituellement de 10kw (talon plus cuisine) 

     
la journée 1, la plus laide de mars, batteries á zéro depuis la veille á minuit, au plus haut elles sont á 15% elles sont vident á 16h, bien sur l'eau n'a pas été chauffée au routeur ce jour la, je l'ai chauffée au poele bouilleur. Mais sur cette journée talon,  sur une conso familliale de 12kw je n'en ai acheté que 6,5kw, la batterie a lissé le reste.

   
une belle journée ensoleillée de la fin des 10 jours, batterie á 40% le matin, á 9h30 batterie chargée á 90%, la charge passe progressivement dans le routeur, á 10h le ballon est chaud, le chauffage "refroidit" le ballon pour que la charge ne s'arrète pas, sur les 53kw consomés ce jour la , rien d'acheté, et plus des 2/3 en chauffage, un petit 20kw aur suffit á charger batterie et ballon.

je ne pense donc pas que la taille de la batterie la rentabilise, pas mal de panneaux (un vrai plus pour les jours nuageux), un plus gros ballon ECS, et une bonne gestion de son utilisation apportent plus. Une batterie qui ne se décharge pas ne sert à rien. 
En été je ne vais pas creuser une piscine ou installer sauna ou autres nouveaux gros consommeurs, mon instal et ma batterie  sera sur dimensionnée, en hiver sous dimensionnée, c'est le solaire qui veut ca. c'est plus entre saison qu'il faut dimensionner, j'ai tout auto acheté / installé (sauf l'obligatoire ici il faut refaire faire son tableau par un pro pour raccorder du solaire au réseau), j'ai la chance d'avoir de la surface sur le toit pas trop mal exposée. (je suis plus du matin)
l'achat de la batterie n'était pas prioritaire, c'est juste ce que j'ai économisé á faire moi même que j'ai mis dans les batteries, le vrai plus est de ne rien consommer du réseau pour l'eau chaude en été et de laisser le poele souvent éteint en mi saison. c'est la base le reste c'est du luxe, je vais démonter ma chaudière gaz et quand j'en aurai mare du bois je mettrai une pompe a chaleur eau eau pour les semaines grises.
Répondre

#8
retour intéressant , merci Mofran !
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT